Не срабатывает Tantos TAP-80 линейный уличный ИК-извещатель

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
Аватара пользователя
KonBez
Специалист
Сообщения: 1308
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 14:25
Контактная информация:

Не срабатывает Tantos TAP-80 линейный уличный ИК-извещатель

Сообщение KonBez » 06 июн 2018, 13:27

Совсем меня замучил:
Передатчик висит на столбе, приёмник на стене. Задача сработка при подходе человека к шкафу.
Высота установки примерно 160 см каждого. До того как передатчик отвернули всё работало, но прямая линия между устройствами проходила точно по дверце шкафа.
Сейчас перевесил приёмник, сдвинув линию на 20 см от дверей шкафа. Провёл юстировку, устройства смотрят точно друг на друга, проверял с помощью лазера.
Частоты одинаковые, солнце в зените. Приёмник в тени, козырька над передатчиком нет. Чувствительность максимальная, т.е. должно срабатывать при пробеге.
В итоге слева и справа от шкафа тревога отрабатывает, около шкафа мёртвая зона.

Менял частоты, перекрывал 1 луч, так чтобы срабатывал второй луч системы (двухлучевая). Ну хоть ты тресни:не срабатывает у шкафа. Да температура около 30 градусов и на человека срабатывает только в метрах 5 от устройств.
https://tantos.pro/manuals/TAP_40_60_80_new_%20rus.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Вложения
Схема1.png

Аватара пользователя
KonBez
Специалист
Сообщения: 1308
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 14:25
Контактная информация:

Re: Не срабатывает Tantos TAP-80 линейный уличный ИК-извещат

Сообщение KonBez » 06 июн 2018, 15:48

Пока только одна мысль - в инструкции сказано что питание должно быть от 13.8 до 24 В постоянки, по факту на устройствах не более 12.5 В. Поискать другой БП что ли... Но ведь раньше работало, высохли кондёры, не хватает импульса реле? Есть ощущение что оно не всегда отрабатывает.

sergvl
Специалист
Сообщения: 1383
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
Откуда: 符拉迪沃斯托克
Контактная информация:

Re: Не срабатывает Tantos TAP-80 линейный уличный ИК-извещат

Сообщение sergvl » 06 июн 2018, 16:01

А зачем 80 метровый датчик установили на 20 метров? У 80 метрового мощность передатчика больше. Можно попробовать поменять местами приёмник с передатчикомю

Аватара пользователя
KonBez
Специалист
Сообщения: 1308
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 14:25
Контактная информация:

Re: Не срабатывает Tantos TAP-80 линейный уличный ИК-извещат

Сообщение KonBez » 06 июн 2018, 16:44

sergvl писал(а):А зачем 80 метровый датчик установили на 20 метров? У 80 метрового мощность передатчика больше. Можно попробовать поменять местами приёмник с передатчикомю
Эм. Мне как всегда досталась на наладку не моя установка. Вероятнее всего поставили тот что был, не особо заморачиваясь. При смене устройств местами передатчик будет в тени, а приёмник на свету. Тогда приёмник будет сильнее засвечен от солнца...

Tюрин ВВ
Постоянный посетитель
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 27 май 2018, 16:55

Re: Не срабатывает Tantos TAP-80 линейный уличный ИК-извещат

Сообщение Tюрин ВВ » 06 июн 2018, 22:00

KonBez - в реальности, что луч передатчика, что сектор обзора приемника - никогда не бывает строго коллинеарными, т.е. оптические лучи - всегда расходящиеся.

Ну а поскольку как заметил sergvl датчик у тебя в четыре раза "длиннее" то видимо ты попал на школьную задачку про "угол падения равный углу отражения" ;)
и попал именно после того как датчик переставили и фасад шкафа перестал попадать на линию оптического центра, т.е. когда он ничего никуда не отражал, ибо фасад был параллелен центральному оптическому лучу.
Единственно что приходит на ум как победить школьную задачку, так это - немного "сбить юстировку" и повернуть передатчик (по схеме в низ, по часовой стрелке), чтобы "верхний" карай расходящегося луча передатчика, стал бы вновь параллелен фасаду шкапчика и перестал от него отражаться.
Вложения
Угол падения.jpeg

Аватара пользователя
KonBez
Специалист
Сообщения: 1308
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 14:25
Контактная информация:

Re: Не срабатывает Tantos TAP-80 линейный уличный ИК-извещат

Сообщение KonBez » 06 июн 2018, 22:27

Tюрин ВВ
Брр. А логично, я бы никогда не догадался, полагая что луч ИК-передатчика это всего лишь расходящийся конус и то что обычная металлическая стенка газового шкафа может отражать его. Это объясняет мёртвую зону. Это вероятно и объясняет, почему юстировка была сбита.
Приёмник перенёс полагая, что при пересечении линии у шкафа устройства не отрабатывают, собственно само пересечение и перекрытие.
Завтра попробую настроить ещё раз. Отпишусь.
Реальное спасибо и моя благодарность.

Tюрин ВВ
Постоянный посетитель
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 27 май 2018, 16:55

Re: Не срабатывает Tantos TAP-80 линейный уличный ИК-извещат

Сообщение Tюрин ВВ » 06 июн 2018, 22:31

Карл!!!
Диаметр расхождения на 80-ти мЭтрах - 1,8
На 20 м - 0,6 м
Значит, на половине дистанции (где стоит шкапчик) будет 30 см, а у тебя всего 20 от оптического центра "объективов" и шкапчик приблизительно на середине дистанции - здравствуй угол падения равный углу отражения!!!!
Вложения
Угол падения 2.jpeg

sergvl
Специалист
Сообщения: 1383
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
Откуда: 符拉迪沃斯托克
Контактная информация:

Re: Не срабатывает Tantos TAP-80 линейный уличный ИК-извещат

Сообщение sergvl » 07 июн 2018, 02:08

Можно покрасить шкаф в чёрный (матовый) цвет, отражать будет меньше но на солнце шкаф будет греться сильнее.
Судя по рисунку шкаф у вас ближе к приёмнику (где ширина луча больше), поэтому я и предложил поменять их местами.
У меня на объекте много стоит https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =19#detail" onclick="window.open(this.href);return false; таких датчиков и они нормально работают на солнце (которое у нас редкость). В комплекте у некоторых моделей идут специальные зеркала для юстировки с ними намного проще и удобней юстировать так как можно попасть на отражённый сигнал.

Tюрин ВВ
Постоянный посетитель
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 27 май 2018, 16:55

Re: Не срабатывает Tantos TAP-80 линейный уличный ИК-извещат

Сообщение Tюрин ВВ » 07 июн 2018, 09:58

sergvl писал(а):Можно покрасить шкаф в чёрный (матовый) цвет,
всего скорее, что это не поможет, во-первых - датчики PIR, ну а для ИК - не такого понятия как цвет, во-вторых - матовая поверхность хоть и ослабляет, но отражает во все стороны, ну а передатчики, как вы правильно подметили, имеют МОЩНЫЙ 80-ти метровый ИК излучатель.
Т.ч. тут нужно лечить именно причину болезни, а не её следствие: - или менять на 20-ки, или отворачивать передатчик, а лучше, как говорил Вини: - И то и другое, и можно без хлеба!

Аватара пользователя
KonBez
Специалист
Сообщения: 1308
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 14:25
Контактная информация:

Re: Не срабатывает Tantos TAP-80 линейный уличный ИК-извещат

Сообщение KonBez » 11 июн 2018, 19:22

Пока не был на объекте, как бабка отчитала, 2 дня дождь, потом другие объекты, потом праздники. Система работает при открытии двери шкафа, а работу на подходе так и не удалось проверить.

Tюрин ВВ
Постоянный посетитель
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 27 май 2018, 16:55

Re: Не срабатывает Tantos TAP-80 линейный уличный ИК-извещат

Сообщение Tюрин ВВ » 11 июн 2018, 21:26

KonBez писал(а): Система работает при открытии двери шкафа
А в чем ТЗ на охрану шкапчика: - Именно в подходе к нему, или же в его открытии?
А то может и не стоит "чинить не сломанное" ?
;)

Аватара пользователя
KonBez
Специалист
Сообщения: 1308
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 14:25
Контактная информация:

Re: Не срабатывает Tantos TAP-80 линейный уличный ИК-извещат

Сообщение KonBez » 11 июн 2018, 22:36

Изначально было на открытие, ездил восстановил систему, но потом когда 1 раз она не сработала (оказалось что кто-то снял Гранит с охраны( стоит в закрытом помещении) и свернул передатчик) появились хотелки на приближение.

Ответить

Вернуться в «Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.»