Запотолочные датчики при высоте 30 см

Добавлено: 17 дек 2018, 13:12
v.kostomarov
Есть объект. Потолки армстронг. Высота запотолочного пространства 30 см. За потолком проложены кабеля освещения и кабеля дымоудаления силовые.

Вопрос

По нормам датчики ставятся при 40 см. запотолочном пространстве у на 30 см. и силовые кабеля.

Нужно ли ставить датчики за потолком или нет ?

Re: Запотолочные датчики при высоте 30 см

Добавлено: 17 дек 2018, 13:57
KonBez
Обычно считают пожарную нагрузку и принимают решение. Основной потолок какой? Бетонная плита? Как много ваших кабелей? Всего? Есть ли линии вентиляции?
Если просто 2-3 силовых кабеля сечением до 6 мм2 + кабеля освещения, т.е. всего ничего, то не ставят. А если там целая паутина, лотки, гофра то ставят.

Re: Запотолочные датчики при высоте 30 см

Добавлено: 17 дек 2018, 14:44
v.kostomarov
Потолок основной бетонный. По коридору где будет армстронг за потолком идут 2 линии освещения. Первая основная 3*2,5 ВВГнг(А)-LS. Вторая аварийная 3*2,5 ВВГнг(А)-LS Вентиляции за потолком НЕТ.

Re: Запотолочные датчики при высоте 30 см

Добавлено: 17 дек 2018, 14:47
Рустам
высота запотолочного пространства в 40см - из старых норм, НПБ-88. Сейчас действует свод правил СП5.13130 - читайте в нём приложение "А".
В Вашем случае не нужно.