ИПР в Московской области В квартирах можно не ставить

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
Ответить
v.kostomarov
Специалист
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 29 янв 2015, 16:21

ИПР в Московской области В квартирах можно не ставить

Сообщение v.kostomarov » 12 мар 2019, 10:00

Всем привет.

Кто слышал что то по этому постановлению ?

Ручные извещатели в квартире на основании п.5.61 МГСН 3.01-01 «Жилые здания». Т.к. МГСН не действует в Московской области, ручные извещатели в квартирах НЕ НУЖНЫ !!!

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: ИПР в Московской области В квартирах можно не ставить

Сообщение GenaSPB » 13 мар 2019, 00:41

:shock: Это же какой придурок придумал ИПР в квартирах? И что, реально есть квартиры где они стоят? А может найдутся где еще и работают?

v.kostomarov
Специалист
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 29 янв 2015, 16:21

Re: ИПР в Московской области В квартирах можно не ставить

Сообщение v.kostomarov » 13 мар 2019, 08:41

По большому секрету скажу. Дома которые мы строили и обслуживали. На 70 % такие. Восток московской области.

RZA
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 02 фев 2019, 19:47

Re: ИПР в Московской области В квартирах можно не ставить

Сообщение RZA » 14 апр 2019, 09:51

v.kostomarov писал(а):По большому секрету скажу. Дома которые мы строили и обслуживали. На 70 % такие. Восток московской области.

Никогда в квартирах не ставили ИПР. Сколько жилых домов переделал-никогда. Только тепловые извещатели (3 шт. у выхода) при аналоговой системе. Автономники не в счёт.
Был один комплекс: Жилой дом гостиничного типа, где была адресная система. Там в каждой комнате по извещателю. Трассы для ДПЛС были заложены в СС-КЖ разделе....
Но ручники-это полная глупость. :?

romualdo_ua
Специалист
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 23 авг 2018, 08:58
Откуда: Мытищи

Re: ИПР в Московской области В квартирах можно не ставить

Сообщение romualdo_ua » 15 апр 2019, 22:22

Реально ставят, в МО, мкр. Текстильщик, г. Королёв, в новом доме №14, реально стоит, круглый причем, первый раз такой вижу и три тепловых. В Мытищах тоже очень много.

Ответить