расчет СОУЭ по ДБ

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
Ответить
v.kostomarov
Специалист
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 29 янв 2015, 16:21

расчет СОУЭ по ДБ

Сообщение v.kostomarov » 18 мар 2019, 10:56

Всем привет.

Расчет в приложении.

Есть объект помещение 12 м. на 10 м. Установлены громкоговорители 94 ДБ - 2 шт.

По моим расчетам по удаленности от громкоговорителя теряется уровень ДБ от 12 до 17 ДБ.

К примеру к центре комнаты остается 79 ДБ. по нормам вроде все сходится.

*** 4.1. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. ***

Уровень постоянного фонового шума = 50 ДБ.
помещения офисов, рабочие помещения, кабинеты в административных зданиях,
конструкторских, проектных и научно-исследовательских организациях

А теперь вопрос от 94 ДБ остается 79 ДБ и теперь нужно от 79 отнять еще 50 для определения уровня ДБ в этом помещении ???

v.kostomarov
Специалист
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 29 янв 2015, 16:21

Re: расчет СОУЭ по ДБ

Сообщение v.kostomarov » 18 мар 2019, 12:33

Вот насчет интересную онлайн программу для расчета. http://www.escortpro.ru/page/support/ea ... php?id=320" onclick="window.open(this.href);return false;

Можно ли ей доверять ???

Рустам
Специалист
Сообщения: 3712
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: расчет СОУЭ по ДБ

Сообщение Рустам » 18 мар 2019, 14:51

v.kostomarov писал(а):А теперь вопрос от 94 ДБ остается 79 ДБ и теперь нужно от 79 отнять еще 50 для определения уровня ДБ в этом помещении ???
Нет :D
Нужно, что бы Ваши 79дБ превышали 50дБ шума не менее чем на 15дБ. У Вас с запасом - на 29дБ превышает.
Все эти расчёты не для речи, а для нормативного синусоидального сигнала на частоте 1кГц. Если мерить уровень звука во время речи, то будет много меньше (звонкие и глухие звуки вперемежку с паузами между ними). Есть популярная задумка, что надо мерить не во время речи, а при звуке гонга перед речью, но ИПЛ пожарников часто так не делает.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: расчет СОУЭ по ДБ

Сообщение ALEX_SE » 19 мар 2019, 18:49

есть популярная табличка которая кочует по проектам и никто с этим не заморачивается :)

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: расчет СОУЭ по ДБ

Сообщение GenaSPB » 19 мар 2019, 21:56

И все это полная фигня, таблицы, расчеты, пока с шумомером не пройдешся после монтажа. У нас так было, в помещении ни фига не слышно было громкоговоритель, хоть он и стоял прям за дверью. Просто помещение было звукорежисерка. :smile: