Re: Помогите разобраться с Гранит-3А GSM с чего начать

Сообщение ALEX_SE » 01 июн 2019, 15:05

Это требование не требует трех ДИПов.
Три (или 4 в зависимости от варианта включения) требуются когда необходима схема И.
Вот потому и три что в случае неисправности одного из двух сигнал на управление подан не будет.
Нужное требование ищи в 14 главе :)

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Помогите разобраться с Гранит-3А GSM с чего начать

Сообщение GenaSPB » 01 июн 2019, 17:54

Тык KonBez, интересовался когда можно два.
KonBez писал(а):
GenaSPB писал(а):Если нет управления противопожарной автоматикой, то и два пройдут.
Расскажи пожалуйста поподробнее. Лично был свидетелем что датчики 3 штуки лепили в помещение в 1 м2, иначе не проходили. Здание двухэтажное, ФМС. Автоматики пожарной нет. Только сигнализация и таблички "Выход". И это неоднократно.
Вот Если достаточно ИЛИ, то и двух ДИПов достаточно.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Помогите разобраться с Гранит-3А GSM с чего начать

Сообщение ALEX_SE » 01 июн 2019, 18:13

это да. не так понял. я думал что ты отвечал почему три

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Помогите разобраться с Гранит-3А GSM с чего начать

Сообщение ALEX_SE » 01 июн 2019, 18:13

а вообще по большому счету если по честному то ВСЕГДА нужно минимум 2. И крайне редко когда можно один.

Рустам
Специалист
Сообщения: 3712
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Помогите разобраться с Гранит-3А GSM с чего начать

Сообщение Рустам » 03 июн 2019, 07:37

В Москве ставят по 3 штуки ДИП и подключают их сертифицированной огнестойкой кабельной линией; в Челябинске ставят по 3 штуки ДИП, но подключают просто огнестойким кабелем, в Екатеринбурге ставят по 2 штуки ДИП и подключают огнестойким кабелем ... хотя пожнормы по всей России единые. Но они такие мутные, что даже госэкспертиза в каждой области их трактует по разному. :(

yakovsash
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:20

Re: Помогите разобраться с Гранит-3А GSM с чего начать

Сообщение yakovsash » 03 июн 2019, 13:48

Рустам писал(а): 2) С Рапидами всё правильно - и кабели соединять на клеммах (а не скрутками в воздухе)
На каких клемах соединять общие провода, в рапид2 5 клем есть еще контакт ТМП?
20190530_135735.jpg

Рустам
Специалист
Сообщения: 3712
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Помогите разобраться с Гранит-3А GSM с чего начать

Сообщение Рустам » 03 июн 2019, 15:53

Приходящий 4-жильный кабель, в нём жилы "шлейф +", "шлейф -", "питание +", "питание -". Точно такой же уходящий кабель.
На левую клемму "ШС" приходящую жилу "шлейф +", на правую клемму "ШС" уходящую жилу "шлейф +", на клемму "+12В" обе жилы "питание +", на клемму "GND" обе жилы "питание -", на клемму "TMP" обе жилы "шлейф -".

yakovsash
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:20

Re: Помогите разобраться с Гранит-3А GSM с чего начать

Сообщение yakovsash » 03 июн 2019, 16:00

Если указано подключение к порту ОБЩ можно подключать к любому из имеющихся на плате?

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Помогите разобраться с Гранит-3А GSM с чего начать

Сообщение ALEX_SE » 03 июн 2019, 16:29

число извещателей зависит от их самих и того с какими системами идет взаимодействие. ну и от площади конечно же.

yakovsash
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:20

Re: Помогите разобраться с Гранит-3А GSM с чего начать

Сообщение yakovsash » 03 июн 2019, 16:58

в схеме гранита представлена такая схема подключения датчика
рапид2.jpg
а вот в схеме самого датчика Рапид в.2 представлена почему-то другая схема подключения
rapid_var2.png
какую использовать?

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Помогите разобраться с Гранит-3А GSM с чего начать

Сообщение ALEX_SE » 03 июн 2019, 17:41

Это одна и та же схема.
Спасибо СА - неиспользуемый в данном типа извещателей тампер не выкинули совсем а оставили один контакт для подключения оконечного резистора. Что бы не скруткой.

yakovsash
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:20

Re: Помогите разобраться с Гранит-3А GSM с чего начать

Сообщение yakovsash » 06 июн 2019, 13:53

Собрал схему (1СШ объемные датчики - 2, 2СШ магнитоконтактные датчики - 2, 3СШ датчики дыма - 2) включил прибор все индикаторы неисправности горят желтым.
Как настроить прибор в конфигураторе, не пойму что значит зона что раздел. Зона 1,2.3 это номера СШ?
Можно настраивать прибор без симки пока нет в наличии, для настройки коммуникатора нужно устанавливать джампера?