Помогите разобраться в схеме АПС и СОУЭ многоквартирного дома
-
- Модератор
- Сообщения: 11103
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Помогите разобраться в схеме АПС и СОУЭ многоквартирного дома
Для управления достаточно поставить в шину С2000-К или С2000-БКИ. И это будет управление. Не путать с программированием. А делал я это устанавливая к С2000 в RS-232 c2000-Ethernet дальше VPN и на втором конце еще один c2000-Ethernet с С2000-ПИ и ОрионПро. Сейчас вновь планирую такую систему реализовать. Только без VPN, а по оптике.
Re: Помогите разобраться в схеме АПС и СОУЭ многоквартирного дома
БЕЗ МАСТЕРА НА ШИНЕ (при этом еще и правильно запрограммированного мастера) - НЕ БУДЕТ!!!
Читай внимательно инструкции
Тоже самое будет и с БКИ и даже с ТМ-ключами и на 20П и 2004 и 20М совмещенным с БКИ, можешь сам найти и почитать!!!1 Описание и работа изделия
1.1 Назначение изделия
1.1.1 Клавиатура «С2000-К» предназначена для работы в составе системы охранной
сигнализации для управления постановкой на охрану, снятия с охраны, а также в составе
системы контроля и управления доступом. Кроме того, клавиатура может использоваться для
индикации событий, возникающих в системе охранной сигнализации, в том числе со звуковой
сигнализацией тревожных сообщений. Клавиатура предназначена для работы только совместно с сетевым контроллером. В качестве сетевого контроллера могут использоваться персональный компьютер с преобразователем интерфейсов RS-232/RS-485 и программным обеспечением
АРМ «Орион», АРМ «Орион Про», пульт контроля и управления «С2000М» или «С2000».
Информационное взаимодействие клавиатуры с сетевым контроллером осуществляется по
проводному интерфейсу RS-485.
Единственная кто умеет быть или мастером или слейвом, так это КС, вот если её причем одну единственную, повесишь мастером на шину 485 - то тогда кое как "сможешь" по управлять.
И мастерам у тебя, даже при данной схеме является - или удаленный АРМ, или локальный С2000 в режиме "компьютере" и никаких иных локальных мастеров у тебя больше в этой схеме нет и быть не может!А делал я это устанавливая к С2000 в RS-232 c2000-Ethernet дальше VPN и на втором конце еще один c2000-Ethernet с С2000-ПИ и ОрионПро. Сейчас вновь планирую такую систему реализовать. Только без VPN, а по оптике.
PS
А знаешь чем чревата твоя "новая" схема (когда у тебя и АРМ и М-ка на ПЦН)?
Да тем чревата, что, при пропаже линка, у тебя вся локальная система, не будет управляться даже с локальных пультов 2000К и/или БКИ.
PPS
Ставь М-ку с другого конца линка, т.е. после объектового 2000-эзернета, а уж после него дели 485-тые через ПИ-шку,
Будет проще и надежней, а главное: - при отсутствии связи с АРМ-ом, М-ка будет брать управление на себя и хозорганы, хотя бы смогут в случае тревоги, снимать с охраны, ну или хотя бы смогут самостоятельно сбрасывать тревогу на той же пожарке через локальные 2000К и/или БКИ.
-
- Модератор
- Сообщения: 11103
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Помогите разобраться в схеме АПС и СОУЭ многоквартирного дома
Да кто же тебе сказал что я не ставлю М-ку? Ясень пень она есть всегда. И больше скажу, у меня Орион Про всегда идет слайвом. В нем особо не храню сценариев. Все в С2000. Орион чаще используем как устройство снятия/постановки и отображения.
Re: Помогите разобраться в схеме АПС и СОУЭ многоквартирного дома
Вопрос где она есть всегда и если она есть всегда так как на твоем эскизе, т.е. возле Ориона (пусть он даже и слейвом) то всегда и будет постоянный геморрой и тормоза при локальном управлении.
PS
Только ведь ТС, явно хочет совсем не Орион-Про, а судя по его таксзать ТЗ, хочет он - тупо сесть на шину 485 и рулить системой мало того что какой-нибудь виндовой гипер-терминалкой, так еще и не учитывая того, что в его системе уже есть мастер в виде М-ки.
Re: Помогите разобраться в схеме АПС и СОУЭ многоквартирного дома
Убедили не садиться тупо в 485 шину
А можно в вечернее время (когда нет оператора у М-ки) соединяться по такой схеме? : А то вечером, когда орёт сирена в подъезде, лифты уходят в "аварию", не знаешь что делать и куда бежать... А так хоть подключишься к М-ке и посмотришь, на каком этаже у какого шлейфа была сработка.
А можно в вечернее время (когда нет оператора у М-ки) соединяться по такой схеме? : А то вечером, когда орёт сирена в подъезде, лифты уходят в "аварию", не знаешь что делать и куда бежать... А так хоть подключишься к М-ке и посмотришь, на каком этаже у какого шлейфа была сработка.
Re: Помогите разобраться в схеме АПС и СОУЭ многоквартирного дома
Именно так нельзя.
Можно так
При этом М-ка должна быть обязательно запрограммирована на режим работы "ПИ/Резерв" и при запущенном АРМ отдавать свое "мастерство" Ориону и Ваш оператор при этом уже ничего не сможет сделать если даже и захочет.
Лучше почитайте для начала на болидовском сайте сами, ну хотя бы тут.
Re: Помогите разобраться в схеме АПС и СОУЭ многоквартирного дома
Понял
Спасибо за ликбез!
Спасибо за ликбез!
Re: Помогите разобраться в схеме АПС и СОУЭ многоквартирного дома
Да не за что, потому как если Ваша обслуживающая компания не идиоты, то они всё равно Вас не должны допустить до управления, тем более через АРМ Оринон позволяющем вообщем-то лазить по программированию всей системы.
Да болидовцами много чего "допускается" "наворачивать", только вот нормально эти "навороты" как правило не работают.
Re: Помогите разобраться в схеме АПС и СОУЭ многоквартирного дома
Здравствуйте. В многоквартирном доме на подземном паркинге запроектированы и установлены над каждым машиноместом пожарные извещатели Спектрон-201. Обслуживающая организация сразу же отключила их, сославшись на то, что они постоянно будут срабатывать на свет фар. Подскажите пожалуйста, чья это ошибка? Проектировщиков или обслуживающих?
-
- Модератор
- Сообщения: 11103
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Помогите разобраться в схеме АПС и СОУЭ многоквартирного дома
Пригласите инспектора ГПН и больше у этой организации не будет лицензии. Кто им дал право вот так взять и весь дом оставить с риском быть похороненными?
Теоретически, да они могут реагировать на засвет от фар, но все это регулируется.
Теоретически, да они могут реагировать на засвет от фар, но все это регулируется.