Сообщение S333S » 12 янв 2022, 22:42

Приветствую! Собираюсь поставить сигнализацию в дачный дом. Электричества 220 нет. Хочу установить достаточно простой контроллер сигнализации с маленьким потреблением, который по событию с датчика (например геркона) сможет замыкать реле. На это реле уже повешу всё остальное, питающееся от других аккумуляторов.
Можете подсказать простой контроллер с таким функционалом? (Маленькое потребление, замыкание реле по событию с датчика, работа при температуре до -30)

Спасибо

awadima
Специалист
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 04 ноя 2019, 03:12

Re: Вопросы новичков

Сообщение awadima » 12 янв 2022, 23:41

ajax ?

S333S
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 дек 2021, 21:44

Re: Вопросы новичков

Сообщение S333S » 13 янв 2022, 00:35

awadima писал(а):
12 янв 2022, 23:41
ajax ?
Выглядит наворочено, хочу проще

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Вопросы новичков

Сообщение ALEX_SE » 13 янв 2022, 17:06


KENTT
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 авг 2022, 11:45

Re: Вопросы новичков

Сообщение KENTT » 22 авг 2022, 09:29

Интересно, а какие АКБ вы поставите, для сигнализации и как и вы написали других устройств? При минус 30 это очень интересно, сколько они проработают?
И какой смысл в сигнализации в которой только один геркон? У вас там что подвал с одной железной дверью?

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Вопросы новичков

Сообщение ALEX_SE » 24 авг 2022, 20:02

есть задача - её надо решать. А зачем сто ШС когда достаточно одного? в 100 раз увеличить вероятность ложняка?

VitoTLT
Специалист
Сообщения: 761
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 21:13
Откуда: Тольятти

Re: Вопросы новичков

Сообщение VitoTLT » 25 апр 2024, 22:29

Здравствуйте. В помещении стоят три извещателя "Астра-8" (охранный объемный совмещенный)
Начинают глючить. То ли шлейф, то ли датчики, то ли сам блок сигналки... Пытаюсь разобраться, как подключили установщики и не могу понять... Производитель почему-то не разместил эту информацию в своём руководстве пользователя и руководстве по монтажу.
У каждого извещателя две цепи. Акустический датчик и инфракрасный датчик. Монтажники подключили их последовательно (с помощью перемычки). Поэтому, в моём понимании, они должны быть в нормально замкнутом состоянии, а при сработке - размыкаться.
астра8.jpg
И в результате все датчики должны висеть последовательно на одном шлейфе вот таким образом:
астра8_1.jpg
Но в реале установщики зачем-то задействовали "тампер" (кстати, что это?), и прикрутили к нему сразу два провода в одну колодку...
астра8_2.jpg

Рустам
Специалист
Сообщения: 3712
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Вопросы новичков

Сообщение Рустам » 26 апр 2024, 12:42

Да, все датчики по оба канала должны соединяться последовательно и в конце - резистор. Пока прибор видит резистор - всё в норме, если если увеличилось сопротивление - это сработка, тревога, если уменьшилось - это неисправность, но тоже тревога.
Тампер - это датчик вскрытия корпуса, когда пружинка перестаёт упираться в крышечку, контакт размыкается, значит внутрь датчика лезет злоумышленник, надо дать тревогу. Но монтажники в данном случае тампер не подключили в цепь, а просто его одну из клемм использовали для соединения транзитного провода. То есть, при вскрытии датчика тревоги не будет.

VitoTLT
Специалист
Сообщения: 761
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 21:13
Откуда: Тольятти

Re: Вопросы новичков

Сообщение VitoTLT » 26 апр 2024, 17:35

Значит на контактах датчиков не размыкатели цепи при сработке, а какое-то конкретное сопротивление? Но как тогда базовый блок сигнализации определяет, какое сопротивление должно быть в итоге? Ведь если последовательно три датчика - это одно сопротивление. А если десять датчиков - это совсем другое сопротивление...

2Dem
Специалист
Сообщения: 414
Зарегистрирован: 19 дек 2020, 01:16

Re: Вопросы новичков

Сообщение 2Dem » 26 апр 2024, 23:43

Немного не так. Прибор видит лишь сопротивление резистора на конце шлейфа, обычно ~килоом, если не предусмотрена установка резисторов параллельно датчикам, но это уже из другой оперы. Если датчик нормально замкнутый, то сопротивлением на нем можно пренебречь, даже если датчиков десятки. В момент сработки сопротивление улетает в бесконечность. А вот замыкание одного датчика сработки не даст, нужно замыкать шлейф чтобы вызвать ошибку.

Рустам
Специалист
Сообщения: 3712
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Вопросы новичков

Сообщение Рустам » 27 апр 2024, 09:41

В каждом канале только размыкание контактов, больше ничего. Все каналы всех датчиков собраны последовательно и плюс к ним резистор. Резистор один на весь шлейф, в самом последнем датчике. Прибор видит сопротивление всего шлейфа, если оно равно резистору - то норма, если больше или меньше - тревога. Больше - это или сработка любого датчика или обрыв провода, меньше - это замыкание провода. Бывает провод где-то переломлен и плохо контачат между собой обломки внутри изоляции. Пока контачат шлейф в норме, как забарахлили - ложняк.

2Dem
Специалист
Сообщения: 414
Зарегистрирован: 19 дек 2020, 01:16

Re: Вопросы новичков

Сообщение 2Dem » 27 апр 2024, 11:07

Короче конкретно для данного случая нужно к схеме расположения трех датчиков нарисовать по входу или выходу резистор на килоом. Все, что больше или меньше килоома, сработка. Сотротивление открытых датчиков не учитывается. Закрытых, равно обрыву.

P.S. Кто знает дымовые или хотя бы тепловые датчики, чтобы подключение было в четыре провода и питание 5 Вольт?