Вопросы новичков

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Вопросы новичков

Сообщение GenaSPB » 29 дек 2019, 11:46

Нет! Два реле, два шлейфа.

OpsSt
Постоянный посетитель
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 22 авг 2019, 17:50

Re: Вопросы новичков

Сообщение OpsSt » 29 дек 2019, 17:11

GenaSPB писал(а):
29 дек 2019, 11:46
Нет! Два реле, два шлейфа.
Понял. Спасибо!)
И всё же остался вопрос в данной ситуации, когда всего 1 шлейф отвечает за сработку и неисправность, и в обоих случаях передает сигнал "пожар" на ПЦН. Если один адресный ДИП неисправен и из-за него вся пожарка не может восстановиться. Зная адрес этого датчика, можно ли с помощью пульта с2000м отключить контроль за ним? Или же это возможно сделать только с помощью специальной компьютерной программы.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Вопросы новичков

Сообщение GenaSPB » 29 дек 2019, 20:07

OpsSt писал(а):
29 дек 2019, 17:11
Если один адресный ДИП неисправен и из-за него вся пожарка не может восстановиться.
Один ДИП не должен класть всю пожарку.
OpsSt писал(а):
29 дек 2019, 17:11
Или же это возможно сделать только с помощью специальной компьютерной программы.
Верно. UPprog, Pprog и преобразователь USB-RS485/232 в помощь. Если стоит Орион, то можно прямо оттуда.

Рустам
Специалист
Сообщения: 3712
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Вопросы новичков

Сообщение Рустам » 30 дек 2019, 07:48

На Мираже должны быть или два шлейфа - один на сигнал "пожар", второй на сигнал "неисправность"; либо один шлейф только на сигнал "пожар" и никак не реагирующий на "неисправность".
Через UPprog, Pprog и преобразователь USB-RS485/232 или через Орион нужно править именно логику сработки реле, а не исключать неисправный на данный момент датчик.
А то так и будете через каждые две недели всё новые и новые датчики то исключать, то обратно подключать.

OpsSt
Постоянный посетитель
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 22 авг 2019, 17:50

Re: Вопросы новичков

Сообщение OpsSt » 30 дек 2019, 17:20

GenaSPB писал(а):
29 дек 2019, 20:07
Верно. UPprog, Pprog и преобразователь USB-RS485/232 в помощь. Если стоит Орион, то можно прямо оттуда.
Спасибо за ответ!

OpsSt
Постоянный посетитель
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 22 авг 2019, 17:50

Re: Вопросы новичков

Сообщение OpsSt » 30 дек 2019, 17:21

Рустам писал(а):
30 дек 2019, 07:48
На Мираже должны быть или два шлейфа - один на сигнал "пожар", второй на сигнал "неисправность"; либо один шлейф только на сигнал "пожар" и никак не реагирующий на "неисправность".
Через UPprog, Pprog и преобразователь USB-RS485/232 или через Орион нужно править именно логику сработки реле, а не исключать неисправный на данный момент датчик.
А то так и будете через каждые две недели всё новые и новые датчики то исключать, то обратно подключать.
Теперь понятно. Спасибо!

OpsSt
Постоянный посетитель
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 22 авг 2019, 17:50

Re: Вопросы новичков

Сообщение OpsSt » 31 мар 2020, 16:04

Приветствую всех!) Появился вопрос.
Сложно ли настроить Контроллер Мираж gsm, чтобы он удаленно передавал сигнал на ПЦН, например, в пожарную часть. Что для этого необходимо? Ноутбук с программой Орион? Задать что-то вроде ip-адреса, зарегистрировать SIM карту, запрограммировать ШС? Хотелось бы знать примерный план действий.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Вопросы новичков

Сообщение GenaSPB » 01 апр 2020, 00:34

Пожарная часть то согласна принимать сигналы от вас?

jackpot021
Специалист
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 21 фев 2020, 12:45
Откуда: МО

Re: Вопросы новичков

Сообщение jackpot021 » 01 апр 2020, 10:22

Посмотрите что пишут про Стрелец, который является, по моему, единственной системой заточенной под передачу сигнала Пожар в МЧС.

Tюрин BB
Специалист
Сообщения: 2075
Зарегистрирован: 02 сен 2018, 07:31

Re: Вопросы новичков

Сообщение Tюрин BB » 01 апр 2020, 14:19

Не надо путать "зачаточность" с "про лоббированием".
ПыСы
Любая буржуйская панель, или даже любой ППКОП, имеющий работать в формате ADEMCO Contact ID - уже лет так 40, как являются заточенными под передачу пожарных извещений.
Но вот заточенными-то они является, а вот пролоббированными на свечном заводике заместителя председателя ненешнего совбеза - не является, ну и потому: "Ни-зяя!".

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Вопросы новичков

Сообщение ALEX_SE » 01 апр 2020, 20:26

Не стрелец а стрелец-мониторинг. Это разные вещи совершенно.
Кроме стрельца передают разные системы, но тут вопрос в том готова ли ПЧ как уже выше сказали.
Кроме того ПЦН и "например в пожарную часть" совсем не одно и то же. Зачем Вам в пожарную часть? Если объекто с которого ПОЛОЖЕНО дублировать - смотрите какое у них оборудование.
Мираж в принципе для работы с ПЦН и предназначен.

Кстати прошло 10 лет оборудование пора менять а МЧС взялся за старое. Уже пытались отменить приказ которым устанавливался С-М теперь же нарисовали проект СП по СПИ где кроме радиоканала куча других. Что естественно не могло не расстроить борцов за пожарную безопасность (которых прекрасно описал Tюрин BB) начать строчить свои статейки что все пропало... Заметьте не про то что системы на объектах не работают а о том что появляется альтернатива передачи сигнала от неработающих систем. Да кому же хочется терять деньги которые гребут за бесплатное подключение и бесплатную передачу извещений...

Tюрин BB
Специалист
Сообщения: 2075
Зарегистрирован: 02 сен 2018, 07:31

Re: Вопросы новичков

Сообщение Tюрин BB » 03 апр 2020, 11:17

А причем тут ПЧ?
ПЧ тут никаким боком, потому что принимать ПС извещения и командовать расчетами ПЧ, это обязанность ЕДДС. Ровно так же, когда вы звоните по телефону 01, ну или 112, вы дозваниваетесь не до начкара ПЧ, а общаетесь именно что с диспетчером ЕДДС, который же затем принимает решение а какую именно ПЧ послать на ваш вызов.
Т.ч. для того чтобы иметь возможность передавить извещения с любой СПИ (ну или РСПИ), то приемные части этих СПИ/РСПИ должны быть в первую очередь и смонтированы и интегрированы именно в ЕДДС, причем интегрированны с АРМ в котором должна быть еще заведена карточка безопасности с указанием категории объекта и с указанием тех ПЧ которые должны реагировать, да еще и в зависимости от категории пожара, должны быть указаны резервные ПЧ.