Страница 14 из 18
Re: Вопросы новичков
Добавлено: 20 авг 2020, 15:47
Рустам
OpsSt писал(а): ↑20 авг 2020, 15:33
Например, есть Прибор Мираж. От него тянется интерфейс к другому Прибору. Может ли злоумышленник найти этот кабель и, подцепившись к нему, изменить конфигурацию или вообще отключить сигнализацию?
Да, интерфейсный кабель - крайне уязвимое место. Если на нём нет грозозащиты, то вообще электрошокером через него приборы прекрасно выжигаются, и даже никаких знаний и умений не нужно. Правда на пульт при этом придёт сигнал о неисправности.
Re: Вопросы новичков
Добавлено: 20 авг 2020, 15:58
OpsSt
Рустам писал(а): ↑20 авг 2020, 15:47
Да, интерфейсный кабель - крайне уязвимое место. Если на нём нет грозозащиты, то вообще электрошокером через него приборы прекрасно выжигаются, и даже никаких знаний и умений не нужно. Правда на пульт при этом придёт сигнал о неисправности.
А так, чтобы совсем незаметно. То есть подключиться с ноутбука, войти в настройки, снять с охраны?...
Re: Вопросы новичков
Добавлено: 20 авг 2020, 16:10
OpsSt
И ещё такой вопрос. Есть ли какие-то строгие правила, где должен устанавливаться охранный Прибор? Предположим, есть сейф с оружием и нужно поставить его на охрану. Разрешается ли монтировать Охранный Прибор в том же помещении или обязательно устанавливать его в отдельной комнате, а сюда тянуть только шлейфы.
Re: Вопросы новичков
Добавлено: 20 авг 2020, 23:09
GenaSPB
Не скажу конкретно за мираж, ни когда с ним не работал, но на многих это прокатит. Если мираж не надо переводить в режим программирования какими либо манипуляциями,, или же прибор жёстко зашивается на определенный контроллер, то тоже можно
Re: Вопросы новичков
Добавлено: 21 авг 2020, 05:09
OpsSt
GenaSPB писал(а): ↑20 авг 2020, 23:09
Не скажу конкретно за мираж, ни когда с ним не работал, но на многих это прокатит. Если мираж не надо переводить в режим программирования какими либо манипуляциями,, или же прибор жёстко зашивается на определенный контроллер, то тоже можно
Спасибо.
Re: Вопросы новичков
Добавлено: 24 авг 2020, 17:32
Andrey_kostuk94
Все привет, есть датчик SWAN PGB, монтирую сигналу первый раз, вопрос такой, как можно обединить ДРС, движения и СМК в один шлейф
В конце поставить резистор и все подключить последовательно ?
Re: Вопросы новичков
Добавлено: 25 авг 2020, 07:08
Рустам
Andrey_kostuk94 писал(а): ↑24 авг 2020, 17:32
Все привет, есть датчик SWAN PGB, монтирую сигналу первый раз, вопрос такой, как можно обединить ДРС, движения и СМК в один шлейф
В конце поставить резистор и все подключить последовательно ?
Да, все нормально замкнутые контакты включить последовательно и в конце поставить оконечный резистор.
Re: Вопросы новичков
Добавлено: 25 авг 2020, 19:33
Andrey_kostuk94
Рустам писал(а): ↑25 авг 2020, 07:08
Andrey_kostuk94 писал(а): ↑24 авг 2020, 17:32
Все привет, есть датчик SWAN PGB, монтирую сигналу первый раз, вопрос такой, как можно обединить ДРС, движения и СМК в один шлейф
В конце поставить резистор и все подключить последовательно ?
Да, все нормально замкнутые контакты включить последовательно и в конце поставить оконечный резистор.
ОК, спасибо большое
Re: Вопросы новичков
Добавлено: 25 авг 2020, 20:28
Andrey_kostuk94
Есть еще вопросик, а обязательно алярм кабель? Или можно медную витую пару использовать?
Re: Вопросы новичков
Добавлено: 25 авг 2020, 21:11
Andrey_kostuk94
Andrey_kostuk94 писал(а): ↑25 авг 2020, 20:28
Есть еще вопросик, а обязательно алярм кабель? Или можно медную витую пару использовать?
и брать лучше экраннированый или нет
Там обычный частный дом
Re: Вопросы новичков
Добавлено: 25 авг 2020, 23:36
GenaSPB
Можно и с экраном и без, только алярм подешевле витухи будет и по прокладке удобней.
Re: Вопросы новичков
Добавлено: 28 авг 2020, 04:32
OpsSt
Здравствуйте!
Сигнал20 контролирует пожарные ШС. Есть потребность вывести сигнал на Мониторинг. Если поставить Stemax и кинуть на него шлейф от реле Сигнал20, то при размыкании реле сигнал будет "Тревога, разрыв" или "неисправность, разрыв". Можно ли в конфигурации Stemax сделать так, чтобы при любом нарушении ШС (обрыв или КЗ) уходил сигнал "Пожар"?