Страница 17 из 19

Re: Вопросы новичков

Добавлено: 17 июн 2021, 00:14
ALEX_SE
Ну и где написано необходимость для обычной речевой трансляции разной рекламы использовать огнестойкий кабель?

Re: Вопросы новичков

Добавлено: 17 июн 2021, 00:21
777SkiF777
ALEX_SE писал(а):
17 июн 2021, 00:14
Ну и где написано необходимость для обычной речевой трансляции разной рекламы использовать огнестойкий кабель?
Так речь и не о рекламе, а о системе оповещения при пожаре. А при ней, по разным нормам, от 30 минут, до часа. В любом случае, лучше перестраховаться.

Re: Вопросы новичков

Добавлено: 17 июн 2021, 01:08
ALEX_SE
Нет об этом речи не было. Было про систему по которой могут теоритически когда-то передаваться какие-то тревожные сигналы (например от РАСЦО или о необходимости эвакуироваться из-за подозрительного пакета). Никаким местом тут СОУЭ не привязать.
Потому тут требования к кабелям только в части места прокладки. В соответствии с ГОСТ.
Кстати в новом проекте СП6 вроде пошли по-уму и убрали огнестойкость кабелей там где она нафик не нужна - например в пожарной сигнализации. ГОСТ то же обещали подвести под эти требования.

Re: Вопросы новичков

Добавлено: 17 июн 2021, 10:53
777SkiF777
ALEX_SE писал(а):
17 июн 2021, 01:08
Кстати в новом проекте СП6 вроде пошли по-уму и убрали огнестойкость кабелей там где она нафик не нужна - например в пожарной сигнализации.
:shock: :shock: :shock:

Re: Вопросы новичков

Добавлено: 17 июн 2021, 12:08
Рустам
777SkiF777 писал(а):
17 июн 2021, 10:53
:shock: :shock: :shock:
Это даже не проект, а уже подписанный и опубликованный Свод правил, просто он вступает в силу через полгода после опубликования, в октябре
:D

Re: Вопросы новичков

Добавлено: 17 июн 2021, 20:07
ALEX_SE
Кстати да, уже почти действующий, я некорректно выразился.
ГОСТ то же обещали поправить чт бы привести в соответствие.

А что делать круглые глаза - ЗАЧЕМ в сигнализации огнестойкость КЛ? Для чего? Она нужна в системах которые должны продолжать работать (какое-то время) при пожаре. СОУЭ например. А датчик отправил сигнал и отключился большего от него никто не требует.

Re: Вопросы новичков

Добавлено: 17 июн 2021, 22:47
AlexLider
ALEX_SE писал(а):
17 июн 2021, 01:08
Кстати в новом проекте СП6 вроде пошли по-уму и убрали огнестойкость кабелей там где она нафик не нужна - например в пожарной сигнализации. ГОСТ то же обещали подвести под эти требования.
Давно пора, потому что не нашел хоть сколь-нибудь вразумительного объяснения необходимости применения ОКЛ в тех же сигнальных сетях

Re: Вопросы новичков

Добавлено: 17 июн 2021, 23:00
777SkiF777
ALEX_SE писал(а):
17 июн 2021, 20:07
А что делать круглые глаза - ЗАЧЕМ в сигнализации огнестойкость КЛ? Для чего? Она нужна в системах которые должны продолжать работать (какое-то время) при пожаре. СОУЭ например. А датчик отправил сигнал и отключился большего от него никто не требует.
Замыкание проводки, открытое пламя между датчиками, прогорание провода и вместо сигнала "Пожар", получаем сигнал "КЗ" либо "Неисправность"

Re: Вопросы новичков

Добавлено: 17 июн 2021, 23:18
AlexLider
777SkiF777 писал(а):
17 июн 2021, 23:00
Замыкание проводки, открытое пламя между датчиками, прогорание провода и вместо сигнала "Пожар", получаем сигнал "КЗ" либо "Неисправность"
К этому времени датчики должны(!) сработать. Вдобавок - изоляция должна быть из негорючего материала. Поплавится малость, но не замкнет. В любом случае пройдет сработка

Re: Вопросы новичков

Добавлено: 17 июн 2021, 23:35
777SkiF777
AlexLider писал(а):
17 июн 2021, 23:18
777SkiF777 писал(а):
17 июн 2021, 23:00
Замыкание проводки, открытое пламя между датчиками, прогорание провода и вместо сигнала "Пожар", получаем сигнал "КЗ" либо "Неисправность"
К этому времени датчики должны(!) сработать. Вдобавок - изоляция должна быть из негорючего материала. Поплавится малость, но не замкнет. В любом случае пройдет сработка
Так тут выше вопрос у человека: "ЗАЧЕМ в сигнализации огнестойкость КЛ?"

Re: Вопросы новичков

Добавлено: 18 июн 2021, 00:17
ALEX_SE
открытое пламя при неверно выбранных извещателях (по первичному фактору) в любом случае не приведет к извещению "Пожар" вне зависимости от того будет ли цела цепь или нет. Кстати ровно с тем же успехом но с в сотню раз выше вероятностью линия может попортиться и по другим причинам - например мех повреждение или неконтакт.
Потому упор сделали на резервирование (правда как обычно через одно место), минимизацию зон контроля и т.п.
Более того когда будет такое пламя что начнет гореть и плавится изоляция НГ (а её-то никто не отменял) сигнализировать о пожаре там будет уже некому и незачем.

Re: Вопросы новичков

Добавлено: 18 июн 2021, 19:15
GenaSPB
Из опыта разбора последних пожаров. С момента появления открытого горения, до того как там в принципе перестает что либо работать, 10 минут. Взято с камер видеонаблюдения. Извещатели стекают в первую очередь, вместе с оповещателями, через 10 минут камеры тухнут. Стрелец который не имеет шлейфов по определению заткнулся раньше камеры.