Как защитить крышу от проникновения?

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Как защитить крышу от проникновения?

Сообщение ALEX_SE » 02 июн 2020, 06:22

Все зависит от конфигурации крыши (наличие скатов, световых фонарей и т.п.). Не забывайте что зимой там может быть большой слой снега который либо может создать сложности при использовании некоторых типов извещателей либо использование определенных типов заграждений может создать сложности с уборкой снега.

laval1
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 май 2020, 19:42

Re: Как защитить крышу от проникновения?

Сообщение laval1 » 02 июн 2020, 11:33

Согласен с вами. В данном случае речь идет о плоской крыше и граница проходит именно по крыше, т.е. крыша продолжается дальше. Таком образом ее можно рассматривать как обычный участок периметра, просто он поднят над уровнем земли. Кроме того задача значительно упрощается, т.к. поверхность ровная, отсутствует растительность и животные, которые являются основными помеховыми факторами. Но добавляется другая проблема - любые работы на кровле здания связаны с возможностью нарушения гидроизоляции.

jackpot021
Специалист
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 21 фев 2020, 12:45
Откуда: МО

Re: Как защитить крышу от проникновения?

Сообщение jackpot021 » 02 июн 2020, 12:47

Из личного опыта - чтобы не дырявить крышу попробуйте использовать для установки датчиков и лотков пригруженные опоры - на крышу укладывается слой резины, на неё устанавливаются опоры (ввиде лотка), на которые укладывается бордюрный камень. Масса в зависимости от парусности опоры, высота - от величины снежного покрова на крыше.

Рустам
Специалист
Сообщения: 3679
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Как защитить крышу от проникновения?

Сообщение Рустам » 04 июн 2020, 08:02

Если крыша плоская, то можно два столбика поставить с двух сторон за краями крыши, закрепив их на стены, а не на крышу. При этом повышается и надёжность обнаружения - столбики на крыше можно обойти по краю крыши, а столбики за краем крыши уже так просто не обойдёшь.

jackpot021
Специалист
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 21 фев 2020, 12:45
Откуда: МО

Re: Как защитить крышу от проникновения?

Сообщение jackpot021 » 04 июн 2020, 15:11

Не везде есть возможность закрепиться за стену здания - где конструктивные, где административные. Правильно выполненная опора (форма) тоже не даст обойти датчик. Для параноиков есть колючая проволока и 380 В с прожекторами.

AlexFil
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 сен 2019, 10:58

Re: Как защитить крышу от проникновения?

Сообщение AlexFil » 22 сен 2020, 09:35

UefLV писал(а):
28 май 2020, 13:29
Посмотрел фортеза FMW-3/1 в нашем регионе 700Usd на периметр из нужно 4.
Радар ~1200Usd вероятно потребуется 3, не та чтоб радикально другая цена.
А в каком регионе такие цены на fmw? Мы раньше их всегда закладывали, именно из-за того, что fmw самые дешёвые среди аналогов.

Хельги
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 июн 2021, 15:39

Re: Как защитить крышу от проникновения?

Сообщение Хельги » 02 июн 2021, 18:31

>>> В данном случае речь идет о плоской крыше и граница проходит именно по крыше, т.е. крыша продолжается дальше. Таком образом ее можно рассматривать как обычный участок периметра, просто он поднят над уровнем земли.

Как всегда, вопрос в модели нарушителя. Можно взять двухлучевые ик-барьеры, и расставить по углам. Локализация вам явно не нужна, что дает нам второй вариант: любой самый дешевый вибрационник, немного кабеля, и сетка ССЦП 0,5м по краям )

Сверхэкономичный вариант - обрывная самоделка тупо на разрыв цепи и потерю резистора на входе любого приемно-контрольного устройства. :)

Для FMW надо, чтобы вдоль границы крыши еще и деревьев не было. Крона дерева в зоне обнаружения/отторжения обеспечит ложняки.

>>>Для параноиков есть колючая проволока и 380 В с прожекторами.

Параноикам придется убирать дохлых птичек и кошечек. А за пойманного навсегда нарушителя еще и срок отмотать.