ДИП34

Добавлено: 18 июн 2020, 16:52
habr
Здравствуйте!
Вопрос по датчикам ДИП34 (адресный аналоговый).
Нормы на установку датчика в жилом помещении, одна комната,площадь разная 12-16м.кв., высота 2.7м.
В одном месте говорится, что в жилом помещении необходимо ставить два датчика, чтобы исключить
ошибку или поломку(несрабатывание одного из датчиков). В других местах пишут, что хватит и одного.
В узком коридоре есть нормы по установке?
Что скажут спецы?
Спасибо.

Re: ДИП34

Добавлено: 18 июн 2020, 18:13
jackpot021
Спецы много чего наговорят, но Вы должны ориентироваться на СП5.13130.2009 и обязательно с последними изменениями. Прочитайте внимательно - там есть и про один датчик в помещении и про узкие коридоры и многое другое. Почему? - мнение спецов с форума прокуратуру не интересуют, а вот соответствие нормативным документам совершенно другое.

Re: ДИП34

Добавлено: 21 июн 2020, 11:52
ALEX_SE
зависит от того чем управляет данная система но в Вашем случае очевидно ставить один нельзя так как не обеспечена возможность замены вышедшего из строя извещателя.

Re: ДИП34

Добавлено: 21 июн 2020, 15:56
jackpot021
Ну вот пошли советы без учета реальной системы, описания же не было, а в своде правил данный момент звучит так:
"13.3.3 В защищаемом помещении или выделенных частях помещения
допускается устанавливать один автоматический пожарный извещатель, если
одновременно выполняются условия:
а) площадь помещения не больше площади, защищаемой пожарным
извещателем, указанной в технической документации на него, и не больше
средней площади, указанной в таблицах 13.3-13.6;
б) обеспечивается автоматический контроль работоспособности
пожарного извещателя в условиях воздействия факторов внешней среды,
подтверждающий выполнение им своих функций, и формируется извещение об
исправности (неисправности) на приемно-контрольном приборе;
в) обеспечивается идентификация неисправного извещателя с помощью
световой индикации и возможность его замены дежурным персоналом за
установленное время, определяемое в соответствии с приложением О;г) по срабатыванию пожарного извещателя не формируется сигнал на
управление установками пожаротушения или системами оповещения о пожаре
5-го типа по [15], а также другими системами, ложное функционирование
которых может привести к недопустимым материальным потерям или
снижению уровня безопасности людей."
И из опыта, даже не смотря на этот пункт МЧС заставляет устанавливать два извещателя.

Re: ДИП34

Добавлено: 21 июн 2020, 18:15
ALEX_SE
Вы забыли про приложение О и приложение Р.
И в новой редакции СП особых послаблений не сделано.
Так что требование МЧС вполне обосновано если на объекте нет круглосуточных дежурных и объект или контора этих дежурных не имеет лицензии на обслугу.
Это не системсенсор где адрес можно выбрать переключателем. В Болиде такого сделать нельзя и неподготовленный человек не сможет заменить извещатель по-определению.

Re: ДИП34

Добавлено: 22 июн 2020, 13:31
habr
Здравствуйте!
Спасибо всем за ответы,что-то понятно.