Вопрос по установке датчиков ДИП34 на подвесной потолок (из листов гипсокартона).
Возможно ли установка датчиков непосредственно на лист подвесного потолка или
необходимо применение переходной панели МК? Не противоречит такое крепление всем основам и правилам?
Потолок не перфорирован, кабель проведён и закреплён за подвесным потолком к основному потолку.
Спасибо.

Re: Датчики на подвесной потолок

Добавлено: 22 июн 2020, 15:47
Рустам
Лучше непосредственно на потолок. Монтажный комплект МК имеет эстетическую функцию, но увеличивает инерционность извещателя.

Re: Датчики на подвесной потолок

Добавлено: 22 июн 2020, 15:53
habr
Уточнение вопроса. Как правильно или так или так? Чтоб при сдаче инспектор не указал и придётся всё перелопачивать.
Спасибо.

Re: Датчики на подвесной потолок

Добавлено: 22 июн 2020, 16:22
jackpot021
Возможно и так и так, но по опыту лучше ставить на потолок, без переходных панелей, желательно светодиодом к выходной двери (могут придраться, а могут и нет). В случае переноса извещателя по той или иной причине, отверстие под кабель легче заделать, чем дыру от переходной панели. Если и будут задавать вопросы, то возможно затронут и тему запотолочного пространства - какое там расстояние до основного потолка (а не более 0,4 м), а установлены ли там извещатели, а есть ли там пожарная нагрузка (что горит и дымит). Да, и кабель, надеюсь ФРЛС?

Re: Датчики на подвесной потолок

Добавлено: 22 июн 2020, 16:48
habr
Да, кабель правильный. Но панели перекрытия не плоские, а с рёбрами(по длинной стороне). И от основной плоскости панели перекрытия потолок подвесной где-то 0,5м будет.

Re: Датчики на подвесной потолок

Добавлено: 22 июн 2020, 18:45
jackpot021
И вот здесь мы попадаем под:
"13.3.8 Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует
устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более,
ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами
плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м.
Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние
более 0,4 м, а образуемые ими отсеки по ширине меньше 0,75 м,
контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах
13.3 и 13.5, уменьшается на 40%.
При наличии на потолке выступающих частей от 0,08 до 0,4 м
контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах
13.3 и 13.5, уменьшается на 25%.
Максимальное расстояние между извещателями вдоль линейных балок
определяется по таблицам 13.3 и 13.5 с учетом п.13.3.10.
(Измененная редакция, Изм. N 1)."
и
"13.3.11 При расстановке пожарных извещателей под фальшполом, над
фальшпотолком и в других недоступных для просмотра местах должна быть
обеспечена возможность определения места расположения сработавшего
извещателя (например, они должны быть адресными или адресуемыми, то
есть иметь адресное устройство, либо подключены к самостоятельным
шлейфам пожарной сигнализации, либо должны иметь выносную оптическую
индикацию и т.п.). Конструкция перекрытий фальшпола и фальшпотолка
должна обеспечивать доступ к пожарным извещателям для их обслуживания."
Т.е. при расстоянии больше 0,4 м между подвесным и основным потолками должны быть установлены извещатели на основном и подвесном потолках (при отсутствии пожарной нагрузки отсутствие на основном потолке извещателей должно быть подтверждено расчетом пожарных рисков - тема отдельная и довольно затратная)
Лючки достаточно 0,6х0,6 м, с учетом скоса устанавливаемой лестницы.

Re: Датчики на подвесной потолок

Добавлено: 22 июн 2020, 19:19
habr
Т.е. образуемая полость между фальшпотолком и плоскостью потолка (высота рёбер не счёт)должна не более 0,4м.
Если более то в ту образованное пространство ставим ещё датчики. Да, а это умножить на два получается. Здорово.
Наверное нужно фальшпотолок ставить не более 0,4м.

Re: Датчики на подвесной потолок

Добавлено: 22 июн 2020, 23:32
GenaSPB
По нынешним загонам насчет огнестойкости конструкции, я бы не то что на потолк без монтажных колец, а только на места где профиль стоит. С точки зрения эксплуатации, извещатель с МК очень быстро набьется пылью из-за запотолочного пространства.

Re: Датчики на подвесной потолок

Добавлено: 23 июн 2020, 07:04
Рустам
jackpot021 писал(а):
22 июн 2020, 18:45
Т.е. при расстоянии больше 0,4 м между подвесным и основным потолками должны быть установлены извещатели на основном и подвесном потолках (при отсутствии пожарной нагрузки отсутствие на основном потолке извещателей должно быть подтверждено расчетом пожарных рисков - тема отдельная и довольно затратная)
Лючки достаточно 0,6х0,6 м, с учетом скоса устанавливаемой лестницы.
Нет, не так.
Свод правил СП5.13130 таблица А.2 примечание №2:

1 Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и под двойными полами автоматическими установками не оборудуются (за исключением пп.1-3):
а) при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками;
б) при прокладке трубопроводов и воздухопроводов с негорючей изоляцией;
в) при прокладке одиночных кабелей (проводов) типа НГ для питания цепей освещения;
г) при прокладке кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы менее 1,5 л на 1 метр КЛ за подвесными потолками, выполненными из материалов группы горючести НГ и Г1.

В большинстве случаев за подвесным потолком извещатели не нужны, больше 1,5 л/м КЛ обычно набегает только в коридорах, где много кабельных пучков за потолком.

Re: Датчики на подвесной потолок

Добавлено: 23 июн 2020, 12:33
habr
Доходчиво объяснили. Понятно теперь.
Всем спасибо.