Соната 120м и громкоговоритель ра12 2 вт

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
Ответить
kirmagistr
Специалист
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 24 янв 2013, 17:41

Соната 120м и громкоговоритель ра12 2 вт

Сообщение kirmagistr » 11 авг 2020, 14:48

Коллеги помоги как настроить систему проблема вот в чем: на обекте согласно проекта установили систему из сонаты 120 м с контролем линии оповещения и 55 динамиков ра 12 2 Вт, соната ругается на них так как нет в них каких то схем для контроля линии оповещения, подскажите как нам обмануть данную сонату

sergvl
Специалист
Сообщения: 1383
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
Откуда: 符拉迪沃斯托克
Контактная информация:

Re: Соната 120м и громкоговоритель ра12 2 вт

Сообщение sergvl » 11 авг 2020, 15:07

В контроле линии оповещения устанавливается Резистор MF- 2,0 Вт 10 кОм в конце ЛО1 и ЛО2. В родных сонатовских громкоговорителях установлены трансформаторы так как в ЛО выход 100 В.
https://securportal.ru/upload/iblock/ba ... 53865d.pdf

kirmagistr
Специалист
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 24 янв 2013, 17:41

Re: Соната 120м и громкоговоритель ра12 2 вт

Сообщение kirmagistr » 11 авг 2020, 15:19

Схема то у нас есть, но он пищит типа ошибка, производитель рекомендует устройство ВИСТЛ-М УС 100/100, но его нигде нет в наличии вот думаем как обмануть систему. Мысль есть что если первым поставить родной 100 в сонатовсуий динамик а потом ра12 и сопротивление.

jackpot021
Специалист
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 21 фев 2020, 12:45
Откуда: МО

Re: Соната 120м и громкоговоритель ра12 2 вт

Сообщение jackpot021 » 11 авг 2020, 20:23

Вопрос - Вы устанавливаете систему - резисторы в линии управления (последовательно по 2 шт. 3,3 к в каждую) установлены?
На последнем динамике в линии оповещения резисторы (параллельно 10к, в каждой линии), до трансформатора, установлены?

Ответить

Вернуться в «Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.»