организация противопожарных мер в складском помещении

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
aavan
Специалист
Сообщения: 309
Зарегистрирован: 27 июн 2015, 06:51

организация противопожарных мер в складском помещении

Сообщение aavan » 03 мар 2022, 06:34

Здравствуйте!Вопрос таков-склад площадью 1500кв.м,высотой 7м.Складируются рулоны с бумагой.Большую часть времени склад заполнен на 80 %.Рулоны с бумагой складируются в два яруса по высоте,так что над ними остаётся около 3 метров.между рядами рулонов остаются небольшие пространства.Вопрос в том как,какими датчиками обеспечить обнаружение очагов возгорания и какую аппаратуру пожаротушения применять.В остальных помещениях,за исключением этого склада,смонтирован адресный Болид.

Рустам
Специалист
Сообщения: 3679
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: организация противопожарных мер в складском помещении

Сообщение Рустам » 03 мар 2022, 07:45

Дымовые линейные извещатели.
Если есть вода - спринклерную систему пожаротушения, а если нету - порошковые модули, можно напольные с трубами.

aavan
Специалист
Сообщения: 309
Зарегистрирован: 27 июн 2015, 06:51

Re: организация противопожарных мер в складском помещении

Сообщение aavan » 03 мар 2022, 11:29

вода исключается,ипдл то же-в случае ложного срабатывания есть риск потерять всю продукцию.а как насчет газоанализатора и включения порошковой системы дежурным персоналом после подтверждения возгорания посредством видеонаблюдения?

Рустам
Специалист
Сообщения: 3679
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: организация противопожарных мер в складском помещении

Сообщение Рустам » 03 мар 2022, 11:45

aavan писал(а):
03 мар 2022, 11:29
вода исключается,ипдл то же-в случае ложного срабатывания есть риск потерять всю продукцию.а как насчет газоанализатора и включения порошковой системы дежурным персоналом после подтверждения возгорания посредством видеонаблюдения?
Это не нормативное решение ...

aavan
Специалист
Сообщения: 309
Зарегистрирован: 27 июн 2015, 06:51

Re: организация противопожарных мер в складском помещении

Сообщение aavan » 03 мар 2022, 12:03

Это не нормативное решение ...
может Вы и правы,будем думать.Возможно ненормативное решение окажется самым правильным.Я писал вопрос ,надеясь увидеть в ответ ссылку с готовым решением на подобных обьектах.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: организация противопожарных мер в складском помещении

Сообщение ALEX_SE » 03 мар 2022, 16:03

Чем не угодил ИПДЛ если зона обнаружения одна?
Во-первых тушение не запускают по сигналу одного извещателя во-вторых там есть задержка. Во время которой у дежурного и есть возможность посмотреть и либо запустить принудительно либо продлить задержку для контроля.
А представьте что дежурного нет/спит/задохнулся/напился/камера отключилась?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11094
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: организация противопожарных мер в складском помещении

Сообщение GenaSPB » 03 мар 2022, 23:56

Порошком это не потушить. Либо вода, либо газ.

Рустам
Специалист
Сообщения: 3679
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: организация противопожарных мер в складском помещении

Сообщение Рустам » 04 мар 2022, 07:37

GenaSPB писал(а):
03 мар 2022, 23:56
Порошком это не потушить. Либо вода, либо газ.
Газ на 10000 куб.м помещение - весьма дорого...

aavan
Специалист
Сообщения: 309
Зарегистрирован: 27 июн 2015, 06:51

Re: организация противопожарных мер в складском помещении

Сообщение aavan » 04 мар 2022, 14:04

вода попортит товар,в этом случае считать нужно что дороже,газ или товар.а что за газ и как эта система пожаротушения выглядит?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11094
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: организация противопожарных мер в складском помещении

Сообщение GenaSPB » 04 мар 2022, 23:19

Газовая система пожаротушения. При пожаре объем помещения заполняется газом вытесняя кислород. Самая дорогая, самая эффективная и самая гуманная к помещения и продукции в нем система пожаротушения.
aavan писал(а):
04 мар 2022, 14:04
вода попортит товар,
А ты был когда либо в помещении после пожара? Даже на начальной стадии, гари столько что все что нельзя мыть, идет на помойку. Или после тушения порошком? Порошок мало того что не потушит, но после него товару тоже не очень хорошо будет. По крайней мере верхним слоям.
Какова стоимость продукции и стоимость склада в котором она хранится? Склад наверное спасти поважнее будет.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: организация противопожарных мер в складском помещении

Сообщение ALEX_SE » 05 мар 2022, 00:47

Делить на отсеки и использовать тушение по зонам.
А вообще заказать проект системы и все увидите :)
Кстати уж не знаю как но порошковые модули допустили к применению для тушения веществ в том числе твердых которые могут гореть без доступа кислорода или тлеть. Например тех же архивов.
Что до порчи товара - пожарные прольют больше :)
Из более безопасных и несколько дешевых методов - аэрозоль, ТРВ. Снижение затрат при пожаре - страховка. Будет куда дешевле чем ГАУПТ. Где на такой объем 2 нормы газа держать надо :)

Рустам
Специалист
Сообщения: 3679
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: организация противопожарных мер в складском помещении

Сообщение Рустам » 05 мар 2022, 09:12

ALEX_SE писал(а):
05 мар 2022, 00:47
Снижение затрат при пожаре - страховка. Будет куда дешевле чем ГАУПТ.
Обычно, если по нормам требуется наличие тушения, то без него не страхуют. А если застрахуют и сгорит - признают нестраховым случаем ...

Ответить