Проблемы с Ипр 513
Добавлено: 03 фев 2023, 19:21
Здравствуйте!После года эксплуатации возникла проблема-переодически ИПР 513 сбрасываются на адрес 127.3 раза(с переодичностью в несколько месяцев) выезжал на обьект и обнаруживал,что несколько датчиков не видятся.Uprog находил их(все с адресом 127).Приходилось по новой присваивать им адреса.ИПР 513-3AM ,смонтированы на металлической стене ангара(цех хранения готовой продукции.Монтаж выполнен медным кабелем 2×0,5.,(не витой).максимальная удалённость от КДЛ около 80м.По цеху постоянно ездят погрузчики перемещая готовую продукцию.Мощных потребителей электроэнергии нет.На этом же КДЛ есть дымовые датчики и AM к которым подключены ИПДЛ.Проблемы только с ИПР.остальные без нареканий.кабельрост проходит на высоте 8 метров ,так что к каждому ИПР идёт снижение около 6,5 м выполненное тем же кабелем.Предполагаю переодическое появление мощного электромагнитного поля сбрасывающего память датчиков.думаю попробовать заменить снижение на витую пару.С вниманием отнесусь к дельным советам спеыиалистов.
.
.