Сообщение Спец ИТ Сервис » 18 авг 2010, 22:08

Ребята такой вопрос:
На приборе сигнал-20 (болид) подключен шлейф на котором висит 12 дымовы 66 и 6 тепловых датчика. После постановки на охрану шлейф срывается через несколько минут. При измерении прибором выдает нужное сопративление, при сработке шлейфа нет датчиков на сработке. Пробовали заменить все тепловые датчики. полностью меняли все извещатели в общем толка нет.
В чем может бвть проблемма?

ALKO-ZVER
Специалист
Сообщения: 1715
Зарегистрирован: 06 дек 2008, 07:56
Откуда: г.Уфа

Сообщение ALKO-ZVER » 19 авг 2010, 06:00

Иногда такое бывает из-за неправильной прокладки кабеля шлейфа, тупо от электрических наводок...

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 19 авг 2010, 08:31

66 и 6 тепловых датчика
Это как?
1. Проверьте правильно ли запрограмирован шлейф должен стоять 2-комбинированый шлейф.
2. Какие тепловые извещатели используете, если не простые типа ИП 103-5, а допустим ИП 101-1А надо считать не привышен ли ток потребления в шлейфе.
3. Самый главный вопрос. А куда Вы столько натыкали тепловых извещателей, их применение сейчас очень ограничено.

Спец ИТ Сервис

Сообщение Спец ИТ Сервис » 19 авг 2010, 10:07

66- ИП 212-66
там старая система стоит 2 года нормально работала и последний месяц начала гнать таким макаром. Дело точно не в приборе так как сегодня перекидывал на другой шлейф то же самое.
Тепловые обычные стоят. И столько напихано так как раньше их надо было туда тыкать (это пищеблок).
Возможно наводки (но это врядли электрику не переделывали.)

Videon
Site Admin
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 17 дек 2006, 00:44
Откуда: Питер
Контактная информация:

Сообщение Videon » 19 авг 2010, 10:11

дымовик мертвый может такой эффект давать.

Спец ИТ Сервис

Сообщение Спец ИТ Сервис » 19 авг 2010, 10:16

Videon писал(а):дымовик мертвый может такой эффект давать.
Как его в этом случае найти?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 19 авг 2010, 10:18

Очень много извещателей в одном шлейфе. По идее надо делить на 3 шлейфа. Как правило в шлейф сигнала 20 можно подключить не более 27дымовых извещателей.

Videon
Site Admin
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 17 дек 2006, 00:44
Откуда: Питер
Контактная информация:

Сообщение Videon » 19 авг 2010, 10:28

Спец ИТ Сервис писал(а):
Videon писал(а):дымовик мертвый может такой эффект давать.
Как его в этом случае найти?
исключать все поочереди. можно половинным делением - так быстрее.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 19 авг 2010, 10:36

Очень много извещателей в одном шлейфе. По идее надо делить на 3 шлейфа. Как правило в шлейф сигнала 20 можно подключить не более 27дымовых извещателей.


И это для Сигнал 20П, а для Сигнал 20
Количество токопотребляющих датчиков, подключаемых к одному шлейфу зависит от типов датчиков ("Окно" - 40 шт., "Фотон-8" - 1 шт., "Волна-5" - 1 шт., "ДИП-3М"- до 16 шт., "ДИП-У" - до 20 шт., "ИП212-3СУ" до 16шт.)

ALKO-ZVER
Специалист
Сообщения: 1715
Зарегистрирован: 06 дек 2008, 07:56
Откуда: г.Уфа

Сообщение ALKO-ZVER » 19 авг 2010, 13:32

GenaSPB писал(а):Очень много извещателей в одном шлейфе. По идее надо делить на 3 шлейфа. Как правило в шлейф сигнала 20 можно подключить не более 27дымовых извещателей.
он же уже написал, что 66 - это модель дымаря, а количество - 12... :roll:
Кстати... если дымарь реально мёртв, то его мона и проволочкой найти, тестируя на сработку...

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 19 авг 2010, 14:00

Точно не правильно понял фразу
66- ИП 212-66
Еще могу ошибиться но по моему енти извещатели можно не правильно воткнуть в основу и тогда можно получить подобный трабл.

ALKO-ZVER
Специалист
Сообщения: 1715
Зарегистрирован: 06 дек 2008, 07:56
Откуда: г.Уфа

Сообщение ALKO-ZVER » 19 авг 2010, 14:23

GenaSPB писал(а):Еще могу ошибиться но по моему енти извещатели можно не правильно воткнуть в основу и тогда можно получить подобный трабл.
Мдя... некоторые люди умудряются воткнуть дымарь так, как он физически втыкаться не должен!:))) Встречалось такое уже пару раз! На старых приборах (без двойной сработки) легко мона получить тревогу и при повреждении шлейфа, кстати, и даже при плохом контакте на клеммах дымарей... Двойная сработка и пожарный режим прибора - это хорошая штука всё-таки... :roll:

Ответить