Система Болид

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
Ответить
Спец ИТ Сервис

Система Болид

Сообщение Спец ИТ Сервис » 18 авг 2010, 22:18

Ребят большой объект несколько зданий. В каждом здании Сигнал-20 стоит. Задача объеденить все проборы и свести в одну точку.
Вопрос : С помощью какого Пульта будет Удобнее управлять такой большой системой. Так как там совмесно и пожарка и охранка.

ALKO-ZVER
Специалист
Сообщения: 1715
Зарегистрирован: 06 дек 2008, 07:56
Откуда: г.Уфа

Сообщение ALKO-ZVER » 18 авг 2010, 22:27

Обычно для этого юзают Пульт С2000 и на местах ставят Сигнал20-СМД, если я не путаю модели... все местные приборы работают с пультом всего по одной паре проводов...

Спец ИТ Сервис

Сообщение Спец ИТ Сервис » 18 авг 2010, 22:36

пульты С2000 бывают разные, такие как С2000-К, С2000-М и тд.

ALKO-ZVER
Специалист
Сообщения: 1715
Зарегистрирован: 06 дек 2008, 07:56
Откуда: г.Уфа

Сообщение ALKO-ZVER » 19 авг 2010, 06:05

Спец ИТ Сервис писал(а):пульты С2000 бывают разные, такие как С2000-К, С2000-М и тд.
А ещё есть варианты, которые мона к компу подключать... :roll: И что дальше???:) У всех разное назначение! Вам так тяжело почитать описание???
Там же все разжёвано!
http://www.bolid.ru/production/devices/

Спец ИТ Сервис

Re: Система Болид

Сообщение Спец ИТ Сервис » 19 авг 2010, 06:48

описание читать мне не в падлу поэтому спросил с уточнением выдкленим сейчас жирным шрифтом:
Спец ИТ Сервис писал(а):Ребят большой объект несколько зданий. В каждом здании Сигнал-20 стоит. Задача объеденить все проборы и свести в одну точку.
Вопрос : С помощью какого Пульта будет Удобнее управлять такой большой системой. Так как там совмесно и пожарка и охранка.
И основная цель этого вопроса выяснить популярность тех или иных клавиатур

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 19 авг 2010, 08:17

В системе Орион существуют два пульта под которыми может работать АПС. С 2000 и С 2000М они практически одинаковы по функциям, но С 2000М более информативен поэтому в данном случае он более подходит. С 2000-К и С 2000-КС являются лишь клавиатутами постоновки и снятия и не могут работать без С 2000 или С 2000М, либо ПО Орион которые так же являются центральными контролерами системы.
С 2000-К и С2000-КС можно поставить дополнительно в каждом здании если в этом есть необходимость.
А еще для удобства можно на центральном посту дополнительно поставить С2000-БКИ в количестве зависящем от кол-ва разделов. N=кол-во разделов/60 тогда постоновкой снятием можно управлять нажатием одной кнопки.
Объеденить здания можно:
1. Наиболее предпочтительный вариант. Найти свободные телефоные линиии между зданиями или бросив провод между ними (лучше не 2 жильный как писалось ранее, а 3, а так как слаботочных проводов с 3 жилами не знаю то 4 жильный т.к. рекомендуется объеденять "-" всех приборов для лучшей работы интерфейса, жила должна быть литой). Не забудьте следовать рекомендациям производителя при построении RS-485.
2. При наличии между зданиями ЛВС можно поставить С2000-Ethernet.
3. Самый не предпочтительный вариант если 1 и 2 не возможны. Поставить С2000-РПИ. Если позвояют условия прохождения радио сигнала. Очень прихотливые штуки.

P.S. Привет солнечному Пятигорску, я родом из солнечного Кисловодска. :roll:

Videon
Site Admin
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 17 дек 2006, 00:44
Откуда: Питер
Контактная информация:

Сообщение Videon » 19 авг 2010, 10:09

удобнее всего и нагляднее будет с помощью арм орион управлять :)

без компа - с2000 (м) + с2000би (или бки) - как выше уже писали.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 19 авг 2010, 10:40

С 2000-БИ только отображает разделы, а БКИ позволяет управлять.
Насчет Орион надо учитывать квалификацию деж. персонала, ну и желание заказчика выкинуть Н-ую сумму денег.

Аватара пользователя
molyman
Специалист
Сообщения: 400
Зарегистрирован: 23 фев 2009, 16:55
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение molyman » 19 авг 2010, 13:25

Берем пульт С2000М и С2000-БИ.
От пульта ведем до БИ интерфейсным кабелем линию связи от БИ дальше.
Если приборы имеют раздельное питание то кроме А и В клемм создаем общую землю т.е. линия должна быть о трех проводниках. Интерфейс лучше вести кабелем с парами которые имеют повив. Не витую пару UTP, а например КСРЭВнг(А)-FRLS-1х2х1,13(1,0 кв мм) огнестойкий 45-47 руб. за метр. землю БП соединяем экраном.
Находим приборы и прогим чрез пульт
Либо пульт по СОМ порту цепляем к ноуту и прогим через UPROG И PPROG и будет счастье!

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 19 авг 2010, 14:03

Берем пульт С2000М и С2000-БИ.
Почему все же не поставить С2000-БКИ?

Аватара пользователя
molyman
Специалист
Сообщения: 400
Зарегистрирован: 23 фев 2009, 16:55
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение molyman » 19 авг 2010, 14:21

Почему нельзя, можно и поставить и будет двойное счастье, просто нормальному юзеру болида моно и без БИ или БКИ. все отлично с ПКУ моно сделать.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 19 авг 2010, 15:03

molyman писал(а):Почему нельзя, можно и поставить и будет двойное счастье, просто нормальному юзеру болида моно и без БИ или БКИ. все отлично с ПКУ моно сделать.
Это Вы бабушке вахтерше объясните. :D http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2176