ОПС в топливохранилище

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение SergeyA » 05 июн 2012, 15:53

Спасибо.
Озадачили немного, приборов малой емкости в списке нет, посмотрим по производителям.
Получил ТЗ алгоритм работы ОПС, принимаются советы и комментарии, надо как-то с оборудованием разобраться.
" Система включает: В отсеке резервуара: два модуля порошкового пожаротушения «буран -2,5», два извещателя тепловых ИП101-18 А2R1 исп. 01.
В технологическом отсеке: блок управления «Гранит» с необходимым количеством шлейфов, один модуль порошкового пожаротушения «буран-2,5», один извещатель тепловой ИП101-18 А2R1 исп. 01., светозвуковой сигнализатор , датчик движения и светильник с надписью «пожар».
Снаружи у входной двери ключ снятия/постановки охранной сигнализации и светозвуковой сигнализатор.

Алгоритм работы пожарной сигнализации: при достижении в каком либо отсеке температуры в 70 гр. Отключается система вентиляции если она была активна, подается сигнал на внутреннюю и наружную сигнализацию, внешний пульт и светильник с надписью «пожар», подается сигнал на закрытие электромагнитного клапана, отключается питание насосов и с задержкой в 1 минуту подается сигнал на срабатывание модулей порошкового пожаротушения в том отсеке от датчика в котором пришел сигнал о превышении температуры.
Алгоритм работы охранной сигнализации: при проникновении в контейнерное топливохранилище без активации ключа у входа срабатывает датчик движения и подается сигнал на внутреннюю и наружную сигнализацию и внешний пульт."

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11094
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 05 июн 2012, 21:56

Не припомню "гранита" с возможностью АСПТ. В алгоритме ПС ни чего не сказано про блокировки пуска АСПТ. Чем будем контролировать линии оповещения?

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение SergeyA » 08 июн 2012, 08:27

Извините, отсутствовал два дня. ТЗ выложил и уехал, оказалось ТЗ писалось по ощущениям и прошлому опыту. Проектировщик может только на Орионе сделать, другого опыта нет, а с Орионом я пока еще не дружу и судя по срокам, подружится не успею. Если я им прибор предложу, то они под него попробуют все составить.
Что еще кроме сигнала можно поставить с АСПТ?
Извещатели меняем на дымовые.
И, я так понимаю никакой минутной задержки быть не может - либо автоматический пуск, либо ручной , при наличие персонала на объекте. Поправьте если не прав.
Про бураны сейчас почитаю (не сталкивался), но подходят ли они для данной ситуации?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11094
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 08 июн 2012, 09:05

С2000-АСПТ, задержка нужна для эвакуации персонала.

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение SergeyA » 08 июн 2012, 10:06

Спасибо.
Тоже кроме этого ничего подходящего не нашел. :(
Видимо придется искать человека, который эту систему оживит, сам с ними не работал.

Pashtet

Сообщение Pashtet » 18 июн 2012, 14:17

Стоп! А не попадает это "вагончик" под нуменклатуру как взрывоопасный???
Я к тому, что надо ли туда ставить искро-безопасные датчики и шлейфа?
А по поводу С2000-АСПТ, все в полне реально его за пол дня выучить и разобраться с ним. Как говориться: "глаза боятся, а руки делают!"
Еще пару советов:
1. Если защищать два или три помещения, то надобы и пусковых цепей по количеству этих помещений, а т.к. С2000-АСПТ укомплектован только одной пусковой цепью (куда подключается модули пожаротушения), то надо еще приобрести С2000-КПБ, что позволит увеличить число направлений до 6 штук. А вообще как сам БОЛИД советует: "устанавливать на одну пусковую цепь, только ОДИН модуль пожаротушения, это для эфективности, а для экономичности можно подцепить несколько штук". Вот ссылочка, схема в самом конце http://www.bolid.ru/support/tech/faq/ob ... ?curPos=20
2. Сразу, заскочи, в автомобильный магазин и купи лампочки на 24В с патроном, по количеству Буранов (чтоб удобно было с ними работать, я брал повторители поворотников от ВАЗ 2105, тока лампочки на 24В). Эт для того чтоб при проверке их подключать вместо Буранов

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение SergeyA » 29 июн 2012, 17:02

Отсутствовал недолго.
Спасибо за советы, лампочки прикуплю. Перед отъездом вроде отдали проектировщикам все, так что должно быть по уму, изначально собирались ставить взрывобезопасное оборудование, но самим такое выдумывать зачем - кто потом сидеть будет? Это руководство пыталось подешевле все сделать. Только приехал еще не знаю, что там порешили.

Dattos
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 17:48

Re: индивидуальный тепловой пункт

Сообщение Dattos » 16 дек 2020, 17:20

SergeyA писал(а):
05 июн 2012, 08:55
Нужно установить ОПС в вагончик 2,4м на 6м состоящий из двух отсеков:
- помещение с емкостью для дизельного топлива;
- помещение с насосами и др. оборудованием.
С охранкой все понятно, а по пожарке посоветуйте ППК (отдельный или совместно с охранкой?) и типы необходимых датчиков, чтоб при приемке у каких-нибудь пожарников не возникло необоснованных претензий, с тонкостями норм не очень знаком.
Вариант такой индивидуальный тепловой пункт установить от Теплоком-Сервис Москва.
Если есть возможность - срочно, ну очень нужно.
Заранее спасибо.

а используется там индивидуальный тепловой пункт???

Рустам
Специалист
Сообщения: 3679
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: индивидуальный тепловой пункт

Сообщение Рустам » 17 дек 2020, 07:57

Dattos писал(а):
16 дек 2020, 17:20
SergeyA писал(а):
05 июн 2012, 08:55
Нужно установить ОПС в вагончик 2,4м на 6м состоящий из двух отсеков:
а используется там индивидуальный тепловой пункт???
Сейчас, восемь лет спустя, автор топика может это уже и не вспомнить. :D

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: ОПС в топливохранилище

Сообщение SergeyA » 17 дек 2020, 08:34

Да, да. Очень долго врубался о чем речь. :D

Ответить