Нужно установить ОПС в вагончик 2,4м на 6м состоящий из двух отсеков:
- помещение с емкостью для дизельного топлива;
- помещение с насосами и др. оборудованием.
С охранкой все понятно, а по пожарке посоветуйте ППК (отдельный или совместно с охранкой?) и типы необходимых датчиков, чтоб при приемке у каких-нибудь пожарников не возникло необоснованных претензий, с тонкостями норм не очень знаком.
Если есть возможность - срочно, ну очень нужно.
Заранее спасибо.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11095
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 05 июн 2012, 10:04

Возникает куча вопросов.
Помещение отапливаемое?
Куда и как должна выводится охранка?
Сколько хранится дизеля, нужно ли пожаротушение?

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение SergeyA » 05 июн 2012, 10:21

Понял, спасибо. Писалось по предварительным данным. Сейчас доеду до объекта все уточню. Тороплюсь так как вечером надо уехать и хотя бы с оборудованием понять что нужно

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11095
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 05 июн 2012, 11:15

Я тут для объекта с одним шлейфом ПС решил поставить Сигнал-20М. Объясню почему: за +3400 рублей вы получаете вполне адекватный прибор который не требует отдельной клавиатуры, отвечает требованиям 123 ФЗ в части контроля линий оповещения, т.е. нет необходимости ставить доп. оборудование контроля линий. Есть 5 реле и можно объединить с еще чем нибудь.

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение SergeyA » 05 июн 2012, 12:23

Примем как один из вариантов, хотя заказчику будет не объяснить почему 20 при одном луче, неужели нет таких же с перламутровыми пуговицами :)
Уточнения:
- отопление будет;
- сигнализация автономная (видимо просто оповещатель снаружи и все);
- дизеля 10 кубов;
- с пожаротушением у них какие-то мысли есть, модули автономные порошок, какие не спрашивал.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11095
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 05 июн 2012, 14:02

Ну ну, когда эти автономники сработают, 10 кубов соляры уже не потушишь.

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение SergeyA » 05 июн 2012, 14:04

Ну это они что-то придумали, не знаю стоит ли вмешиваться по этому пункту

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение SergeyA » 05 июн 2012, 14:06

А извещатели какие в такое место дымовые, тепловые или и те и другие (в какой-то дизель ставили по паре разных)?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11095
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 05 июн 2012, 14:19

Я бы поставил дымовые. Тепловые сейчас крайне ограничены в применении. С 20 шлейфами действительно объяснить тяжело, но если посчитать все с УКЛС то в рублевом эквиваленте эти 20 шлейфов не тянут.

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение SergeyA » 05 июн 2012, 14:31

А Гранд-Магистр 2А пойдет, у меня в одном месте 4А стоит претензий нет, оповещатели контролирует, только нет реле если вдруг на пожаротушение понадобится.

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение SergeyA » 05 июн 2012, 14:34

Нет ли сейчас какого списка разрешенных приборов, как в древние времена наши овошники признавали за извещатель только фотон-9

Рустам
Специалист
Сообщения: 3679
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Сообщение Рустам » 05 июн 2012, 14:57