				ОПС в топливохранилище
				Добавлено: 05 июн 2012, 08:55
				 SergeyA
				Нужно установить ОПС в вагончик 2,4м на 6м состоящий из двух отсеков:
- помещение с емкостью для дизельного топлива;
- помещение с насосами и др. оборудованием.
С охранкой все понятно, а по пожарке посоветуйте ППК (отдельный или совместно с охранкой?) и типы необходимых датчиков, чтоб при приемке у каких-нибудь пожарников не возникло необоснованных претензий, с тонкостями норм не очень знаком.
Если есть возможность - срочно, ну очень нужно.
Заранее спасибо.
			 
			
					
				
				Добавлено: 05 июн 2012, 10:04
				 GenaSPB
				Возникает куча вопросов. 
Помещение отапливаемое? 
Куда и как должна выводится охранка?
Сколько хранится дизеля, нужно ли пожаротушение?
			 
			
					
				
				Добавлено: 05 июн 2012, 10:21
				 SergeyA
				Понял, спасибо. Писалось по предварительным данным. Сейчас доеду до объекта все уточню. Тороплюсь так как вечером надо уехать и хотя бы с оборудованием понять что нужно
			 
			
					
				
				Добавлено: 05 июн 2012, 11:15
				 GenaSPB
				Я тут для объекта с одним шлейфом ПС решил поставить Сигнал-20М. Объясню почему: за +3400 рублей вы получаете вполне адекватный прибор который не требует отдельной клавиатуры, отвечает требованиям 123 ФЗ в части контроля линий оповещения, т.е. нет необходимости ставить доп. оборудование контроля линий. Есть 5 реле и можно объединить с еще чем нибудь.
			 
			
					
				
				Добавлено: 05 июн 2012, 12:23
				 SergeyA
				Примем как один из вариантов, хотя заказчику будет не объяснить почему 20 при одном луче, неужели нет таких же с перламутровыми пуговицами 
 
Уточнения:
- отопление будет;
- сигнализация автономная (видимо просто оповещатель снаружи и все);
- дизеля 10 кубов;
- с пожаротушением у них какие-то мысли есть, модули автономные порошок, какие не спрашивал.
 
			 
			
					
				
				Добавлено: 05 июн 2012, 14:02
				 GenaSPB
				Ну ну, когда эти автономники сработают, 10 кубов соляры уже не потушишь.
			 
			
					
				
				Добавлено: 05 июн 2012, 14:04
				 SergeyA
				Ну это они что-то придумали, не знаю стоит ли вмешиваться по этому пункту
			 
			
					
				
				Добавлено: 05 июн 2012, 14:06
				 SergeyA
				А извещатели какие в такое место дымовые, тепловые или и те и другие (в какой-то дизель ставили по паре разных)?
			 
			
					
				
				Добавлено: 05 июн 2012, 14:19
				 GenaSPB
				Я бы поставил дымовые. Тепловые сейчас крайне ограничены в применении. С 20 шлейфами действительно объяснить тяжело, но если посчитать все с УКЛС то в рублевом эквиваленте эти 20 шлейфов не тянут.
			 
			
					
				
				Добавлено: 05 июн 2012, 14:31
				 SergeyA
				А Гранд-Магистр 2А пойдет, у меня в одном месте 4А стоит претензий нет, оповещатели контролирует, только нет реле если вдруг на пожаротушение понадобится.
			 
			
					
				
				Добавлено: 05 июн 2012, 14:34
				 SergeyA
				Нет ли сейчас какого списка разрешенных приборов, как в древние времена наши овошники признавали за извещатель только фотон-9
			 
			
					
				
				Добавлено: 05 июн 2012, 14:57
				 Рустам