Страница 1 из 2

Выбор ППК пожарной сигнализации

Добавлено: 05 окт 2015, 18:44
alexei_kaz
Здравствуйте!
поставили задачу модернизировать систему пожарной сигнализации на объекте.
в данный момент установлен ППК "Сигнал-20 верс. 02" проработал 10 лет.

объект находится от офиса на удалении. необходимо установить на объекте новый ППК у дежурных взамен старого и чтобы мы могли удаленно контролировать состояние лучей.
какой пульт выбрать чтобы была функция удаленного контроля на рабочем компьютере? подскажите пожалуйста!

Re: Выбор ППК пожарной сигнализации

Добавлено: 05 окт 2015, 20:25
GenaSPB
Сигнал 20п + клавиатура С2000 + С2000 ethernet + АРМ Орион ....

Re: Выбор ППК пожарной сигнализации

Добавлено: 05 окт 2015, 20:34
alexei_kaz
ВЭРС ПК или Гранит 24 не поддерживают такие функции?

Re: Выбор ППК пожарной сигнализации

Добавлено: 07 окт 2015, 07:55
Рустам
alexei_kaz писал(а):ВЭРС ПК или Гранит 24 не поддерживают такие функции?
На другом форуме человек спрашивал хоть какой нибудь способ отобразить состояние лучей (лампочек) Гранита-24 на второй пост, пусть даже жгутом проводов и релюшками без всякого компьютера, но все в ответ только руками разводили ...

Re: Выбор ППК пожарной сигнализации

Добавлено: 07 окт 2015, 08:14
ALEX_SE
у гранита, Гранд-магистра и других есть модификация с выносной клавиатурой.

или нужно 2 индикатора? Тогда надо у арсеналовцев узнать на предмет подключения двух клавиатур.

По болид добавить сюда блок контроля и индикации. Без него низя - на орион у них нет сертификата. Но с точки зрения отображения на схеме сработавшего извещателя (особенно в адресной системе) наличие АРМ конечно же удобно. Можно еще с видео интегрировать что бы сразу можно было камерку глянуть.

Re: Выбор ППК пожарной сигнализации

Добавлено: 07 окт 2015, 12:30
Рустам
ALEX_SE писал(а):или нужно 2 индикатора?
Естественно два индикатора в двух разных местах нужно.

Re: Выбор ППК пожарной сигнализации

Добавлено: 07 окт 2015, 12:38
ALEX_SE
У Гранд-Магистра в версии 2 такое есть, можно до 5 доп. клавиатур подключить.
А можно использовать "магистратор" - он позволяет и на компе все видеть и на дополнительной (своей) клавиатуре оттображать и управлять состояниями приборов.

Re: Выбор ППК пожарной сигнализации

Добавлено: 07 окт 2015, 16:52
alexei_kaz
Спасибо за информацию.
сообщу руководству, пусть решают.
у нас вообще 9 объектов. на каждом от 1 до 4 ППК и они хотели чтобы в офисе можно было смотреть что сработало, когда. скорее всего подойдет Сигнал с АРМ Орион.

Re: Выбор ППК пожарной сигнализации

Добавлено: 07 окт 2015, 18:08
ALEX_SE
На рубеж еще можно глянуть. Как пожарка говорят хороша. И отзывы получше чем про орион.

Re: Выбор ППК пожарной сигнализации

Добавлено: 18 ноя 2015, 16:16
bysmeta
Можно для примера посмотреть пару образцов, тут есть как с ППК "Сигнал-20, так и с другими ППКП http://stroystandart.info/index.php?name=files&cat=60" onclick="window.open(this.href);return false;

Re: Выбор ППК пожарной сигнализации

Добавлено: 17 мар 2016, 14:33
nikit89in
Ребята, кто-то ранее пользовался таким пожарным известителем ИП 212-52СИ извещатель пожарный дымовой автономный ? Если да, то как он в работе, не подлагивает? И стоит его вообще покупать?

Re: Выбор ППК пожарной сигнализации

Добавлено: 17 мар 2016, 16:32
ALEX_SE
А зачем он Вам? и что значит термин "подлагивает" применительно к автономнику?