Добрый день всем!
Нужна помощь экспертов в данной области...итак..

Поставлена задача разместить модули газового пожаротушения " МГП Атака 1 " в уличных условиях ., температура окружающей среды до -50 градусов.
Модуль работает от -20 градусов. Объем модуля 60 литров. К данному модулю идет шкаф http://www.ksb.kz/katalog-produktsii/ho ... duley.html , но он не защищает оборудование от холода и "воров".
Отсюда возникает вопрос :

1) Строить отдельное помещение ( отапливаемое) - это нецелесообразно.

Подскажите, каким образом можно решить данную проблему. :shock: =@

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11094
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Размещение модуля газового пожаротушения Атака-1 на ули

Сообщение GenaSPB » 18 фев 2016, 19:52

Я извиняюсь, а как Вы на улице тушить газом собрались?

Gretagre
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 фев 2016, 12:10
Откуда: Москва

Re: Размещение модуля газового пожаротушения Атака-1 на ули

Сообщение Gretagre » 19 фев 2016, 00:19


GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11094
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Размещение модуля газового пожаротушения Атака-1 на ули

Сообщение GenaSPB » 19 фев 2016, 10:11

Советую не путать испытания с реальными условиями.
Принцип действия МПИ АТАКА-М основан на вытеснении в защищаемом помещении кислорода двуокисью углерода. При открывании запорно-пускового устройства двуокись углерода поступает по трубопроводам в защищаемое помещение, где за счет замещения кислорода двуокисью углерода создается среда, не поддерживающая горение, происходит резкое охлаждение воздуха и оборудования внутри помещения
Обратите внимание на видео на размещение насадок. Они практически внутри емкости и по всей видимости тушат избыточным количеством ОТВ с избыточным количеством насадок. Если у Вас так получится сделать, то в принципе еще можно думать как быть дальше. В реальности весь этот газ просто развеится по воздуху.

Gretagre
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 фев 2016, 12:10
Откуда: Москва

Re: Размещение модуля газового пожаротушения Атака-1 на ули

Сообщение Gretagre » 19 фев 2016, 21:55

Модуль планируется разместить около небольшого хоз. объекта (складское помещение). Внутрь этого помещения установить МГП не позволяет нехватка места, а так же нужно контролировать вес модуля и его состояние (в самом помещении этого сделать не получится). Газ от модуля (в моем случае углекислота) будет поступать в хоз. объект благодаря гибкому шлангу, пуск электрический.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11094
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Размещение модуля газового пожаротушения Атака-1 на ули

Сообщение GenaSPB » 20 фев 2016, 00:12

Есть модули с горизонтальным расположением, если и так не подойдет, то делайте шкаф с микроклиматом.

Рустам
Специалист
Сообщения: 3679
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Размещение модуля газового пожаротушения Атака-1 на ули

Сообщение Рустам » 20 фев 2016, 07:12

По-моему, надо делать пристройку к складу под этот модуль.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Размещение модуля газового пожаротушения Атака-1 на ули

Сообщение ALEX_SE » 20 фев 2016, 17:25

интересно как коэффициэнт негерметичности приняли в таком случае и сколько при этом надо газа.
тут еще момент - с какой вообще радости и под каким давлением двуокись углерода начнет выходить если она до -50 охлаждена? Производитель допускает такую рабочую температуру баллонов?

Gretagre
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 фев 2016, 12:10
Откуда: Москва

Re: Размещение модуля газового пожаротушения Атака-1 на ули

Сообщение Gretagre » 20 фев 2016, 19:18

GenaSPB, модули нужны именно Атака1. А у них только вертикальное расположение. Про шкафы, спасибо! Будем думать.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Размещение модуля газового пожаротушения Атака-1 на ули

Сообщение ALEX_SE » 21 фев 2016, 12:20

Все проще. Явного запрета нет.
Потому смотрите паспорт. А еще лучше заручитесь письмом производителя можно ли и если можно то как. Воткнете в проект или СТУ и все :)

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11094
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Размещение модуля газового пожаротушения Атака-1 на ули

Сообщение GenaSPB » 21 фев 2016, 15:37

Я так понял это не для галочки у пожарного, а для себя делается. Поэтому в принципе не вижу проблем с установкой их в шкафу с подогревом. А вот что там за постройка и что в ней тушить, это конечно видеть надо и расчеты делать.

Gretagre
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 фев 2016, 12:10
Откуда: Москва

Re: Размещение модуля газового пожаротушения Атака-1 на ули

Сообщение Gretagre » 24 фев 2016, 18:35

Вот , что нашел на просторах интернета http://amadon.ru/termoshkaf-dlya-ustano ... ya-ataka-1 - мне кажется , это - то что нужно! Будем изучать....

Ответить