Страница 1 из 3
					
				выбор gsm сигнализации
				Добавлено: 11 май 2016, 21:36
				 mishaл750
				Посоветуйте gsm сигнализацию с таким фунционалом:
•16~ проводных зон;
•возможность задать время постановки\снятие с охраны;
•раздельное управление зонами (зоны с охраной 24/7)
•отсылка смс с номером зоны сработки;
Заходил в местную контору, посоветовали Satel integra 128wrl.
			 
			
					
				Re: выбор gsm сигнализации
				Добавлено: 11 май 2016, 21:45
				 sergvl
				http://bolid.ru/production/orion/signal ... 4s_02.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.teko.biz/catalog/238/829/" onclick="window.open(this.href);return false;
 
			 
			
					
				Re: выбор gsm сигнализации
				Добавлено: 12 май 2016, 08:26
				 mishaл750
				Спасибо за ответ, но "Откуда: Украина"
			 
			
					
				Re: выбор gsm сигнализации
				Добавлено: 12 май 2016, 09:01
				 Sergiodemaster
				А у вас есть личная неприязнь к продуктам российской разработки?
			 
			
					
				Re: выбор gsm сигнализации
				Добавлено: 12 май 2016, 10:20
				 mishaл750
				Sergiodemaster
Смотрю по наличию в местных инет магазинах...
Неприязнь к отечественным разработкам (после покупки).
			 
			
					
				Re: выбор gsm сигнализации
				Добавлено: 12 май 2016, 10:45
				 Sergiodemaster
				У нас в конторе активно используется Integra(видимо, "выиграли" тендер). Жутко неудобное ПО, и периодически глючащее оборудование. На всю Россию в этой компании есть только один специалист, который соображает более-менее в настройке.
			 
			
					
				Re: выбор gsm сигнализации
				Добавлено: 12 май 2016, 11:03
				 mishaл750
				"
http://bolid.ru/production/orion/signal ... 4s_02.html"
"Тревожные входы (ШС) 4 шт." 
Мне нужно чтобы в 3 ночи пришла смс с "зона 1; 3; тревога", чтобы знать в какой ангар бежать с битой\ружьем?! Так понял на каждое помещение по 1 охр. зоне 2-3 дд, или такое невозможно?
 
			
					
				Re: выбор gsm сигнализации
				Добавлено: 12 май 2016, 12:41
				 Sergiodemaster
				то есть у вас несколько объектов, которые должны работать раздельно, но есть желание интегрировать все это в единую систему, чтобы была возможность оповещения с одного номера?
Да, в болиде такое возможно.
Только подход у вас некорректен.
Следует:
-разместить на каждом объекте по приемо-контрольному блоку на требуемое количество шлейфов
-соединить это все либо по RS485, либо по ethernet
-по необходимости установить центральный блок индикации и блок оповещения по смс.
Ваш вариант (один блок и кабельные линии по количеству шлейфов на каждый объект) отдает жутким колхозом и влечет за собой массу проблем при обслуживании.
			 
			
					
				Re: выбор gsm сигнализации
				Добавлено: 12 май 2016, 12:47
				 sergvl
				mishaл750 писал(а):"
http://bolid.ru/production/orion/signal ... 4s_02.html"
"Тревожные входы (ШС) 4 шт." 
Мне нужно чтобы в 3 ночи пришла смс с "зона 1; 3; тревога", чтобы знать в какой ангар бежать с битой\ружьем?! Так понял на каждое помещение по 1 охр. зоне 2-3 дд, или такое невозможно?
 
Почитай мануал, УО-4С работает мастером с "Cигнал 20П SMD" а название шлейфу можно дать любое.
 
			
					
				Re: выбор gsm сигнализации
				Добавлено: 12 май 2016, 13:49
				 mishaл750
				Sergiodemaster
Может и колхоз, делаю для себя. Расстояние от 50 до 300м (воздушка ЛЭП), кабеля уже протянуты.
			 
			
					
				Re: выбор gsm сигнализации
				Добавлено: 12 май 2016, 14:36
				 Sergiodemaster
				Кабеля протянуты в каком количестве?
Одна пара - один шлейф.
Соответственно, количество групп датчиков в каждом объекте (ангаре) будет зависеть только от количества пар до центральной точки(пульта).
Болид позволяет подключить до 127 блоков, соответственно, общее количество шлейфов у вас можно считать неограниченным.
Единственное - старые версии Сигналов не очень хорошо переносили статику на шлейфах - бывали случаи подработок и выходов из строя в случае длинных шлейфов воздушками. Возможно, в новых версиях это устранили.
			 
			
					
				Re: выбор gsm сигнализации
				Добавлено: 13 май 2016, 11:35
				 Владимир_Н
				А я бы попробовал посчитать ПЦН-чик на Альтонике!!! Беспроводка. И ПЦН неплохой, пару лет назад устанавливали - "молотит как проклятый" 
 http://www.altonika-sb.ru/index.php/fie ... if-ring200
http://www.altonika-sb.ru/index.php/fie ... if-ring200" onclick="window.open(this.href);return false;
Если ангары отапливаемые или есть место где притулить ППК - самое то! ИМХО конечно