Полноростовой турникет и строительные нормы

Турникеты, шлагбаумы, автоматика для ворот и т.п.
Ответить
taraz
Постоянный посетитель
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 12 мар 2018, 21:17
Откуда: Днепр
Контактная информация:

Полноростовой турникет и строительные нормы

Сообщение taraz » 02 дек 2018, 17:03

Согласно Государственным строительным нормам (Каким?) разрешена установка полноростового турникета на лестничной площадке? Интересует случай эвакуации людей при пожаре. Понимаю, что при пожаре пассажирский лифт автоматически опустится вниз и откроет постоянно двери, турникет переключится в состояние свободного прохода... А как же по закону положено? (Украина, ДБН)

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11094
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Полноростовой турникет и строительные нормы

Сообщение GenaSPB » 02 дек 2018, 18:21

На лестничной площадке априори ни чего не может находиться.

taraz
Постоянный посетитель
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 12 мар 2018, 21:17
Откуда: Днепр
Контактная информация:

Re: Полноростовой турникет и строительные нормы

Сообщение taraz » 02 дек 2018, 19:22

А есть ссылка про это на конкретный документ государственных строительных норм?

Игорь_Я
Постоянный посетитель
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 12 сен 2018, 17:13
Откуда: polygon

Re: Полноростовой турникет и строительные нормы

Сообщение Игорь_Я » 02 дек 2018, 21:27

taraz писал(а):А есть ссылка про это на конкретный документ государственных строительных норм?
http://gochs.info/p1130.htm
СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
Обычно рядом с полноростовым турникетом, для эвакуации при пожаре , делается дверь. Но в любом случае необходим расчёт времени эвакуации. Существуют специальные программы для расчёта времени эвакуации но лучше заказать его у лицензированных специалистов.

Lozhov
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 31 дек 2019, 09:04

Re: Полноростовой турникет и строительные нормы

Сообщение Lozhov » 07 янв 2020, 19:40

"Достаточно рядом с турникетом установить быстросъемные ограждения или автоматические калитки, которые от сигнала с контрольного прибора пожарной сигнализации автоматически приводятся в открытое положение."
и фсе.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Полноростовой турникет и строительные нормы

Сообщение ALEX_SE » 25 янв 2020, 16:22

не все - к лестницам, лестничнм клеткам и площадкам есть свои требования. Нужно смотреть картинку и знать что это за лестница. Опять же вопрос что именно преграждает турникет. Тем более что разблокировка дверей только от сигнала какого-то виртуального прибора запрещена. Это должно производиться только вручную. Как дополнение - да, централизовано с поста охраны но это по желанию проектировщика.

Ivvan
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 11:06

Re: Полноростовой турникет и строительные нормы

Сообщение Ivvan » 23 ноя 2020, 20:53

по идее если лестница одна, то ничего не прокатит.

Ответить

Вернуться в «Турникеты, шлагбаумы, автоматические ворота.»