На объекте в отдельном помещении стоял гигабитный управляемый свитч, и все работало нормально до сегодняшнего дня.
Один кабель от него шел в будку охранника, там стояла православная Дахуа, питалась по poe и все было прекрасно.
Вчера герр охранник захотел подключить свой ноут по локальной сети ("Новый Год ведь .."), нарыл где-то еще один свитч с тупым пое (48 вольт по двум парам) , отключил Даху и сотворил следующее :
1. кабель от Дахи воткнул в выход с пое на своем свитче.
2. Входящий кабель от Planet воткнул в другой выход с пое.
3. Включил питание.
В результате сейчас Planet GSD-802PS начинает включаться, загораются светодиоды по всем портам, инициализируется poe -и свитч уходит на перезагрузку, и так по кругу.
Т.е. было в свитч подано напряжение навстречу .
Вопрос- есть возможность обойтись малой кровью, или все, в помойку ? Что там в поешных свитчах обычно горит в такой ситуации ?
Спалили POE свитч Planet GSD-802PS. В морг или реанимация?
-
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: Спалили POE свитч Planet GSD-802PS. В морг или реанимаци
Если планетовцы не пожмотились, то на порту должны стоять суппресоры (tvs диоды) - двух или трехногие.
Попробуйте их отпаять. Заведется - значит, повезло.
Попробуйте их отпаять. Заведется - значит, повезло.
Re: Спалили POE свитч Planet GSD-802PS. В морг или реанимаци
Увы, супрессоры там отсутствуют.Sergiodemaster писал(а):Если планетовцы не пожмотились, то на порту должны стоять суппресоры (tvs диоды) - двух или трехногие.
Попробуйте их отпаять. Заведется - значит, повезло.
Свитч спустя сутки завелся. Слава богам, что он управляемый с вебмордой- я в ней отключил порт, в который пришло входящее, и запретил выдачу poe на нем.
Герр охранник получил по шаловливым рукам, Даху завел по умному инжектору.