Табло пожар
Табло пожар
Всем добрый вечер.
Подскажите где прописано про установку табло "пожар" (в каких документах)
куда вешать, высота установки, количество...
а то у нас их начали вешать везде: в коридорах, у выходов и т.д.
Подскажите где прописано про установку табло "пожар" (в каких документах)
куда вешать, высота установки, количество...
а то у нас их начали вешать везде: в коридорах, у выходов и т.д.
-
- Модератор
- Сообщения: 11107
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
При проектировании СОУЭ руководствуются НПБ 104-03 но помоему там ни слова не сказано о табл "Пожар".
У нас такой тенденции не наблюдал и таблички "Пожар" используют в основном в организациях для слабослышащих либо в детских садах в спальных помещениях так-как там нельзя устанавливать звуковые оповещатели.
а то у нас их начали вешать везде: в коридорах, у выходов и т.д.
У нас такой тенденции не наблюдал и таблички "Пожар" используют в основном в организациях для слабослышащих либо в детских садах в спальных помещениях так-как там нельзя устанавливать звуковые оповещатели.
Последний раз редактировалось GenaSPB 18 май 2010, 20:29, всего редактировалось 2 раза.
ну где тоже есть, а то наши горе проектанты понавешают их в каждом кабинете.При проектировании СОУЭ руководствуются НПБ 104-03 но помоему там ни слова не сказано о табл "Пожар".
и теже проектанты утверждают что табло "выход" должно светить всегда,
а зачем нагрузка на РИПы, да исрок службы табло уменьшается..
табло Пожар, походу, у них - часть системы оповещения... но без звука - это некомплект!Nemo писал(а):ну где тоже есть, а то наши горе проектанты понавешают их в каждом кабинете.
и теже проектанты утверждают что табло "выход" должно светить всегда,
а зачем нагрузка на РИПы, да исрок службы табло уменьшается..
А табло Выход и правда, должно светиться абсолютно всегда! это обязательное требование пожарной безопасности...
-
- Модератор
- Сообщения: 11107
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Не совсем верно. Вот выписка из НПБ 104-03А табло Выход и правда, должно светиться абсолютно всегда! это обязательное требование пожарной безопасности...
3.13. Эвакуационные световые указатели включаются одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.
Допускается использовать эвакуационные световые указатели, автоматически включаемые при получении СОУЭ командного импульса о начале оповещения о пожаре и (или) аварийном прекращении питания рабочего освещения.
Световые указатели "Выход" в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах должны включаться на время пребывания людей.
а проектируют чтобы они светились постоянно из-за строчки и (или) аварийном прекращении питания рабочего освещения.
чтобы не заморачиваться по этому поводу.
Вы у МЧС-овских инспекторов сприсите, откуда они свои требования берут... но табло "выход" они всегда требуют держать запитанным круглые сутки и обеспечивать резервным питанием! И им ничего не докажешь ссылками на РД... пишут предписания, и усё....GenaSPB писал(а):Принципиально ничего не менялось надо тока найти в каком СП это запихано.
-
- Модератор
- Сообщения: 11107
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Я в таких случаях требую чтобы они в своих предписаниях ссылались на соответствующий документ и пункт в этом документе, а то писать они мастера всякую ахинею. После этого как правило половина вопросов отваливается. Хотя таблички "Выход" сами всегда подключаем постоянно включеными.Вы у МЧС-овских инспекторов сприсите, откуда они свои требования берут... но табло "выход" они всегда требуют держать запитанным круглые сутки и обеспечивать резервным питанием! И им ничего не докажешь ссылками на РД... пишут предписания, и усё....
Это правильный подход:) Но обычно у большинства заказчиков ума на енто не хватает...GenaSPB писал(а):Я в таких случаях требую чтобы они в своих предписаниях ссылались на соответствующий документ и пункт в этом документе, а то писать они мастера всякую ахинею. После этого как правило половина вопросов отваливается. Хотя таблички "Выход" сами всегда подключаем постоянно включеными.