Табло "Выход"

Поиск описаний, инструкций и нормативных документов.
Ответить
Лерий
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 08:39

Табло "Выход"

Сообщение Лерий » 03 дек 2015, 09:04

Подскажите имеются ли нормы на табло "Выход". Конкретно где указанно должны ли табло мигать при пожаре для оповещении 4 типа и менее? Или же это раздел электриков и они должны светиться постоянно.
нашёл
( Федеральный закон № 123-ФЗ от Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях, сооружениях и строениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:
1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей;.)

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Табло "Выход"

Сообщение ALEX_SE » 03 дек 2015, 10:27

Нигде не указано.
светиться постоянно или на время пребывания в зрительных и выставочных залах.
Про разделы - кто как делает. Или в оба раздела пихают или к ПС (таким образом и электропитание резервированное и контроль оповещения) или к электрикам но запитывают по 1 категории.

Раньше в СНИПе по пожбезопасности зданий и сооружений было табло "пожар" вот оно мигало, ага. Сейчас предусмотрены для оповещения световые мигающие оповещатели. Посмотрите еще в СП52 может там что.

Вообще эта тема на 0-1.ru и проектанте регулярно возникает и ничем не кончается.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11089
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Табло "Выход"

Сообщение GenaSPB » 03 дек 2015, 14:40

Делайте что-бы горели постоянно, меньше геморроя себе наживете. И контроль линии обязательно.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Табло "Выход"

Сообщение ALEX_SE » 03 дек 2015, 16:00

тогда только в ЭП укажите что эвакоосвещение сделано в ПС.

Лерий
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 08:39

Re: Табло "Выход"

Сообщение Лерий » 04 дек 2015, 08:32

GenaSPB писал(а):Делайте что-бы горели постоянно, меньше геморроя себе наживете. И контроль линии обязательно.
В ФЗ 123 в редакции 2012 и 2015 года контроль линии убрали. В СП 3 там только про контроль речевого оповещения говориться.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Табло "Выход"

Сообщение ALEX_SE » 04 дек 2015, 17:23

двояко. их почему-то трактуют как световые оповещатели. и требуют КЦО. Но вообще да, формально не надо.

sergvl
Специалист
Сообщения: 1383
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
Откуда: 符拉迪沃斯托克
Контактная информация:

Re: Табло "Выход"

Сообщение sergvl » 08 фев 2016, 16:28

Почитай СП 3.13130.2009

Ответить

Вернуться в «Инструкции и нормативные документы.»