Проблема при настройке линейного привода.

Все вопросы, связаные с монтажом технических средств безопасности. Примеры успешно реализованых проектов.
Timar
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 26 апр 2010, 18:40

Проблема при настройке линейного привода.

Сообщение Timar » 26 апр 2010, 21:47

В общем привезли линейный привод на открытие двухстворчатых ворот.И контроллер.
Привод юзанный контроллер новый.
Контроллер ZL180
Привод честно не помню.
Вроде бы подключил все по инструкции.При нажатии кнопки( замыкании котактов 2и7) приводы начинают работать и вот тут нарисовывается проблема. Ползунок доходит до половины и останавливается, при повторном нажатии он ползет назад, то есть закрывает ворота.так на обоих приводах. Рабочая зона используется лишь наполовину с одной активации, привода работают на 100% рабочей области, это выяснилось путем хитровыполненной процедуры заключающейся в том что при пуске - срабатывался фотоэлемент, затем снова пуск, снова ручной останов и т.д. то есть заказчику предъявлять это как результат не вариант совсем))
Вопрос в том кто может сталкивался с этой системой, поскольку я все таки грешу на неё, и может что то подсказать...

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 26 апр 2010, 22:56

1 На плате контролера есть регулировка времени работы- это как основной вариант
2 Точно ли правильно закреплены приводы - для линейных приводов очень критично
3 Суть эксперимента не понял поэтому может и не в тему но в линейных приводах есть регулировка крайних положений.

Аватара пользователя
olegflip
Специалист
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 21 окт 2008, 08:54
Откуда: Питер

Сообщение olegflip » 26 апр 2010, 23:08

правильно ли выбраны точки крепления плеч привода? чем ближе к петлям, тем ход воротины будет больше

Timar
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 26 апр 2010, 18:40

Сообщение Timar » 26 апр 2010, 23:18

GenaSPB писал(а):1 На плате контролера есть регулировка времени работы- это как основной вариант
2 Точно ли правильно закреплены приводы - для линейных приводов очень критично
3 Суть эксперимента не понял поэтому может и не в тему но в линейных приводах есть регулировка крайних положений.
1.Если честно то именно этот регулятор я долго и безуспешно искал...Если конкретно вы об этом контроллере не могли бы тыкнуть пальцем)?

2.Привода закреплены правильно - замерены все углы, расстояния, учтены размеры и вес створок.Дело не в этом.Привода работают так как описал в снятом состоянии, без нагрузки, то есть фактически в холостом режиме.Добавлю, дабы избежать двусмысленности - под нагрузкой работают так же.

3. да, так называемые концевики или концевые переключатели.их я передвинул в возможные крайние положения, перепутать какой из них "полностью открыто" и "полностью закрыто" практически не возможно так как длина проводов не позволяет поставить концевой закрыто вместо концевого открыто.

Аватара пользователя
olegflip
Специалист
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 21 окт 2008, 08:54
Откуда: Питер

Сообщение olegflip » 26 апр 2010, 23:30

Timar писал(а):3. да, так называемые концевики или концевые переключатели.их я передвинул в возможные крайние положения, перепутать какой из них "полностью открыто" и "полностью закрыто" практически не возможно так как длина проводов не позволяет поставить концевой закрыто вместо концевого открыто.
И что, шток привода касается этих концевиков при засовывании/высовывании?

Аватара пользователя
olegflip
Специалист
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 21 окт 2008, 08:54
Откуда: Питер

Сообщение olegflip » 26 апр 2010, 23:35

Timar писал(а):1.Если честно то именно этот регулятор я долго и безуспешно искал...Если конкретно вы об этом контроллере не могли бы тыкнуть пальцем)?
стр. 9, второй абзац снизу
но, похоже, работа привода руководствуется концевиками, а не временем

Timar
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 26 апр 2010, 18:40

Сообщение Timar » 26 апр 2010, 23:39

olegflip писал(а): И что, шток привода касается этих концевиков при засовывании/высовывании?
Не совсем понял вопроса...
Но то что понял - по винту когда он вращается ползут салазки, сверху которых есть выступ нажимающий выключатель концевика при наползании на него.
А в моем случае концевики находятся в 2х крайних положениях - соответственно салазки с штифтом(рабочей частью) наползают только на концевик "закрыто" а при открытии доходят до середины , притормаживают и останавливаются, то есть не доползают до концевика "закрыто" который по и дее и мог бы прерывать их работу...

Timar
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 26 апр 2010, 18:40

Сообщение Timar » 26 апр 2010, 23:43

olegflip писал(а): стр. 9, второй абзац снизу
но, похоже, работа привода руководствуется концевиками, а не временем
нет, этот переменный резистор регулирует задержку при работе ВТОРОГО привода,относительно первого.
Пробывал - работает именно так как описанно - второй привод при максимальной величине задержки начинает работу фактически тогда когда заканчивает первый...

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 26 апр 2010, 23:47

Хм... новый контролер и у него по ходу нет регулировки времени работы, раньше точно был T.A. назывался если не ошибаюсь.
Блок управления ZL 180 предназначен для управления приводами распашних ворот F7024N, A3024n и A5024N
может в этом вся фишка. И время изначально выставленно под эти привода? Какие привода используете?
Последний раз редактировалось GenaSPB 26 апр 2010, 23:54, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
olegflip
Специалист
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 21 окт 2008, 08:54
Откуда: Питер

Сообщение olegflip » 26 апр 2010, 23:53

olegflip писал(а):правильно ли выбраны точки крепления плеч привода? чем ближе к петлям, тем ход воротины будет больше
вот что я имел ввиду, как пример:
http://www.videomodul.ru/htm/ati3000.htm
там внизу есть табличка "Установочные размеры". В Вашем случае соблюдены установочные размеры в соответствии с оригинальной документацией? И второе, по той же документации ход штока (салазок с штифтом) соответствует паспортным данным?

Timar
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 26 апр 2010, 18:40

Сообщение Timar » 27 апр 2010, 00:08

Спасибо за ссылку
Да именно эти привода
CAME ATI 3000
Питаются от 24В, то есть получается что модель A3024 из указанных в таблице.http://www.videomodul.ru/htm/ati3000.htm
Но в этой модели, опять же судя по таблице, время открывания на 90 градусов регулируется.Что конечно радует, но вот вопрос где...именно расположена этот механизм регулировки судя по ссылке получается что непосредственно в корпусе привода, хотя судя по оглавлению статьи в которой сказано что поставляются она в комплекте с контроллером - вполне возможно что и в контроллере...
Тут опять возникает вопрос в комплекте с контроллером какой модели поставляются эти привода этим диллером, поскольку его модель фактически может отличаться от моей, в которой убей не могу найти регулировку времени открывания...

Timar
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 26 апр 2010, 18:40

Сообщение Timar » 27 апр 2010, 00:19

Да, ответ на ваш вопрос - Установочные Размеры крепежа приводов соблюдены. но фактически они сейчас отношения к этой проблеме не имеют.
касательно второй части вопроса - затрудняюсь ответить - не замерял, да и инструкция к приводам есть исключительно общего характера монтажа на всех интернациональных языках кроме русского...

Ответить