Подключение тревожных входов и выходов

Добавлено: 13 фев 2014, 10:03
Andrey1975
Добрый день!
Требуется совет знающих по подключению свето-звукового устройства к тревожному выходу видеорегистратора и настройки , в картце опишу ситуацию:
Регистратор DVR H.264 network model9316 (16 видео входов, 8 тревожных входов, 1 выход), прибыл напрямую из Китая, без подробной инструкции подключений.
Сам я не специалист, но с целью экономии на установке решил все сделать сам. До сегодняшнего дня все получалось - настроил параметры, установил пока 6 наружных камер, 2 внутренних датчика движения, все пишется, срабатывает, но не получатся правильно подключить сирену (не срабатывает), сигнал сработки выставил на движения внутри помещения, т.е. на датчики, датчики вроде подключены правильно (при детекции регистратор пищит), т.е сигнал приходит, уходит ли он на тревожный выход - ХЗ, но при подключении к тревожному выходу сирена молчит((( Думал, может она с браком (докупал уже в местном магазинчике видеооборудования), но когда присоединил к 12V блоку питания напрямую- заорала и замигала.
Свето-звуковое устройство (со слов продавца) - 12V, потребление 150 мА, 2 провода, на ней нет вообще никаких обозначений. На регистраторе тревожный выход с обозначением ON, туда я подключал плюс, минус к обозначению масса. Тот же продавец уверяет, что должно срабатывать и мудрить с релюхами ничего не надо. Я думаю, что все таки тока от тревожного выхода ей не хватает, даже датчики движения запитаны от блока питания напрямую + релейный вход на регистратор.
Вот вообщем такая проблемка, может кто подскажет, если нужно реле, то какую и схема подключения (сирена-блок питания-регистратор). И еще вопрос по программе самой тревожки: сколько времени она орать будет при сработке? в параметрах настройки выхода тревожки такой настройки я не нашел....У меня просто дом в жилом секторе, и там никто не ночюет, не хотелось бы ложной сработкой разбудить весь поселок)

Re: Подключение тревожных входов и выходов

Добавлено: 13 фев 2014, 10:20
GenaSPB
Мультиметром не пробовали тыкнуться в выход?

Re: Подключение тревожных входов и выходов

Добавлено: 13 фев 2014, 10:34
Andrey1975
Пока нет, за отсутствием такового....Думаете заводской брак на выходе тревожки?

Re: Подключение тревожных входов и выходов

Добавлено: 13 фев 2014, 11:40
kROOT
там хитро этот выход настраивается, я полвечера потерял, пока настроил.
надо сначала отключить(проверить) трев.выход на всех камеры на всех датчиках, т.е. при движении, саботаж, потеря, трев.входы, везде отключить "выход".
Потом на одном гарантированно работающем датчике, например потеря сигнала на 1й камере, активировать этот датчик. Отключаем камеру и слушаем рег в районе входов, должен быть слышен слабый щелчек реле.
Да, самое главное, выход это просто замыкание контактов, напряжение оно не дает, для сирены надо питание подавать и в разрыв подключать тр.выходы рега.

Re: Подключение тревожных входов и выходов

Добавлено: 13 фев 2014, 12:01
Andrey1975
Спасибо за инфу! В том то и дело, что на датчиках выходы питания и релейные есть, а на сирене + и - только, придется мудрить с релюхой от автомобиля......

Re: Подключение тревожных входов и выходов

Добавлено: 13 фев 2014, 15:16
WolvVRN
Andrey1975 писал(а):Добрый день!
На регистраторе тревожный выход с обозначением ON, туда я подключал плюс, минус к обозначению масса.
А точно это выход?
Вообще в английском ON - это ко входу относится, на выходе обычно - OUT...

Re: Подключение тревожных входов и выходов

Добавлено: 14 фев 2014, 10:03
Andrey1975
WolvVRN писал(а):
Andrey1975 писал(а):Добрый день!
На регистраторе тревожный выход с обозначением ON, туда я подключал плюс, минус к обозначению масса.
А точно это выход?
Вообще в английском ON - это ко входу относится, на выходе обычно - OUT...
NO (я буквы просто местами перепутал :smile: ) и С - над ними надпись Alarm out, т.е. трев.вых..
Пробовал эти 2 контакта подключать на катушку реле, взял обычную от авто на 30А, туда же пробовал подключать NO и масса, а через размыкание реле подключал (-) на сирену от БП, и (+) к сирене от блока питания. Входы от датчиков при сработке щелкают как положено, выход МОЛЧИТ зараза.

Re: Подключение тревожных входов и выходов

Добавлено: 14 фев 2014, 10:45
GenaSPB
Там нет напряжения. Это обычное реле. Работает как выключатель. Подключайте + к сирене от БП к сирене напрямую, а минус через выход NO и С. Либо наоборот поменять местами + и - кому как религия позволяет.

Re: Подключение тревожных входов и выходов

Добавлено: 14 фев 2014, 11:24
Andrey1975
GenaSPB писал(а):Там нет напряжения. Это обычное реле. Работает как выключатель. Подключайте + к сирене от БП к сирене напрямую, а минус через выход NO и С. Либо наоборот поменять местами + и - кому как религия позволяет.
т.е. внешняя реле не нужна? просто (-) или (+) от БП втыкать к сирене ч-з NO и С, правильно я понял?
ниче не погорит там? :smile:

Re: Подключение тревожных входов и выходов

Добавлено: 14 фев 2014, 11:59
Sergiodemaster
NO и С - нормально открытый и общий контакты встроенного реле

Re: Подключение тревожных входов и выходов

Добавлено: 14 фев 2014, 12:12
GenaSPB
Судя по маркировке не погорит. Когда нет уверенности помогает проверка мультиметром. На худой конец индикаторная отвертка с прозвонкой в помощь.

Re: Подключение тревожных входов и выходов

Добавлено: 14 фев 2014, 12:19
Andrey1975
Всем спасибо, все заработало! :good: