Страница 5 из 7

Re: POE питание для камер

Добавлено: 18 окт 2018, 14:03
KonBez
Так в том-то и прикол, заземление было предусмотрено, всё в норме. Они тупо не включились при подаче питания. Мы впопыхах решили что всё, амба, бракованные, а стройку то не остановить, а тут затягивание сроков вышло бы нехилое - СХД прям в продаже быстро не найдёшь, всё под заказ.

Re: POE питание для камер

Добавлено: 18 окт 2018, 15:57
Videon
В нашем случае заземление должно было быть. Но физически его как всегда электрики сделать ещё не успели.

Re: POE питание для камер

Добавлено: 18 окт 2018, 16:55
Tюрин BB
Ну а вот в моем случАе, как уже писал: - и электрики усё успели и сделали, и сам и даже смежников заставил подключиться.
Только вот толку-то от подобного "подключения", если у экранированного фырылэс, этот самый экран оборван не то что на каждой скрутке, а и на каждом динамике и даже на каждом адресном ДПИ:- - НОЛЬ ЦЕЛЫХ Х ДЕСЯТЫХ и в явном виде все эти "подключили" проявляется исключительно на АНАЛОГОВОМ ПОСЛЕДНЕМ МЕТРЕ SVGA, а вот как всё это "заземлили" аукнется и будет в последующем влиять на систему ШЗ да еще и с РОЕ - да ХЗ.
PS
Если кому интересно - то смежники, разделив свою озвучку на направления и протраховшись с контролем линии, тупо этот самый контроль, пока что втихоря отключили.
Т.ч., сижу со своим РОЕ-ВН ровно на жопе и ждусЪ с нетерпением продолжения сюжета, сего пожарно-заземленного либретта.

Re: POE питание для камер

Добавлено: 09 фев 2019, 16:05
Silverd23
Доброго времени суток, подскажите, попалась в руки камера китайская работающая только по рое - один разъём rj-45, можно как то разделить питание и данные использую только кабель или потребуется всё таки инжектор на один порт? В принципе по стандарту идёт 1236 пара данные, 45 плюс, 78 минус. Получится ли это сделать с помощью кабеля и блока питания 12V?

Re: POE питание для камер

Добавлено: 09 фев 2019, 22:06
karadjia
Если у камеры 100 Мб порт POE стандарта В IEEE 802.3af, то легко. А если порт 1Гб или 100 Мб порт стандарта А IEEE 802.3af то только инжектор.
Изображение
Вот почитайте для понимания вопроса

Re: POE питание для камер

Добавлено: 10 фев 2019, 06:04
Silverd23
karadjia писал(а):Если у камеры 100 Мб порт POE стандарта В IEEE 802.3af, то легко. А если порт 1Гб или 100 Мб порт стандарта А IEEE 802.3af то только инжектор.
Изображение
Вот почитайте для понимания вопроса
Спасибо, попробую ) Мне кажется у такой камеры всё таки POE стандарта В IEEE 802.3af

Re: POE питание для камер + RX TX

Добавлено: 31 авг 2020, 12:39
Ruskat
И у меня вопрос имеется...
Нужен IP-модульCMOS IMX327 + Hisilicon 3516CV300 и РОЕ 48 в POE без дополнительного 12В.
Так вот, думаю, чтобы всё правильно совместить по приему/передаче данных, надо знать, какой проводок куда "коннектить".
Как я понимаю, согласно хотя бы этой картине:
Изображение,
Нужно прозванивать каждый провод/контакт от гнезда РОЕ и до пина на модуле, чтобы точно ничего не перепутать?

Re: POE питание для камер + RX TX

Добавлено: 01 сен 2020, 00:14
kROOT
Ruskat писал(а):
31 авг 2020, 12:39
Нужно прозванивать каждый провод/контакт от гнезда РОЕ и до пина на модуле, чтобы точно ничего не перепутать?
из кабеля РоЕ выходит уже 12в. обжимка витой стандартная,но если есть сомнения в правильности обжимки, лучше обычным тестором для витой пары проверить. но сжечь камеру или кабель с РоЕ правильный коммутатор не должен даже при неправильной обжимке.

Re: POE питание для камер + RX TX

Добавлено: 01 сен 2020, 15:58
Ruskat
kROOT писал(а):
01 сен 2020, 00:14
из кабеля РоЕ выходит уже 12в. обжимка витой стандартная,но если есть сомнения в правильности обжимки, лучше обычным тестором для витой пары проверить. но сжечь камеру или кабель с РоЕ правильный коммутатор не должен даже при неправильной обжимке.
Это я понимаю, но имею в виду случай, когда РОЕ беру у одного продаваки а модуль у другого, и это всё ножно правильно подключить. Потому вопрос был в самой элементарности тестирования подключения, что, к примеру, на коннекторе первый контакт ТХ+ должен вылезти на шестом пине модуля, куда подключается интернет, индикаторы и питание.

Re: POE питание для камер

Добавлено: 14 июл 2021, 20:12
cam422
Ставлю UBIQUITI POE-48-24W-G 48V, 1 порт 10/100/1000 Мбит/сек (сквозной), напряжение питания на выходе 48В 0.5А, распиновка: 4, 5 +; 7, 8 - .

Re: POE питание для камер

Добавлено: 14 мар 2023, 21:50
akademik69
Добрый день! Подскажите, витая пара NETLAN EC-UU004-6-PE-BK подходит для питания ip-камер (POE/POE+)? Просто во многих источниках пишут, что для poe нужна категория пары 5e/6 с диаметром жилы от 0.51 (у данного кабеля 0.505 +/- 0.001).

Re: POE питание для камер

Добавлено: 14 мар 2023, 22:20
GenaSPB
Не надо дублировать вопросы. Подойдет!