Это в гейте такие косяки?
А уверены что не считыватель глючит? Натыкались на подобное.
СКУД GATE
-
- Модератор
- Сообщения: 11123
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: СКУД GATE
Не только счиитыватель, а помеха еще по линии от считки к контроллеру может мешать. При следующем приходе такого косяка, надо смотреть фактический код карты с тем что прилетел в контроллер. viewtopic.php?p=20963#p20963" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: СКУД GATE
Gate IP100. В следующий раз, когда такой глюк вылезет - попробую второй считыватель (у меня два подключены к этому контроллеру).ALEX_SE писал(а):Это в гейте такие косяки?
А уверены что не считыватель глючит? Натыкались на подобное.
Я логи смотрел - по ним в контроллер прилетел шестнадцатеричный код, а на карте написан десятеричный. Однако этот шестнадцатеричный код из логов полностью совпадает с кодом, который записан на пользователя в базе.GenaSPB писал(а):Не только считыватель, а помеха еще по линии от считки к контроллеру может мешать. При следующем приходе такого косяка, надо смотреть фактический код карты с тем что прилетел в контроллер. viewtopic.php?p=20963#p20963" onclick="window.open(this.href);return false;
P.S: А бывают полностью цифровые считыватели? Которые не зависимы от наводок и по кан-шине отправляют готовый результат считывания в контроллер...
Re: СКУД GATE
бывают. OSDP интерфейс. Считки дорогие контроллеры которые умеют еще дороже.
Но наверное скоро к этому придут.
Возможность контроля целостности связи, шифрование данных, защита от подмены. И главное - двухсторонний интерфейс. Позволяющий к примеру управлять индикацией и звуком считки (ну как пример). Чего не может односторонний виганд.
Но наверное скоро к этому придут.
Возможность контроля целостности связи, шифрование данных, защита от подмены. И главное - двухсторонний интерфейс. Позволяющий к примеру управлять индикацией и звуком считки (ну как пример). Чего не может односторонний виганд.
Re: СКУД GATE
на карте может быть написан любой.
было такое у меня когда из-за плохой изоляции замкнулись проводки и он перешел в режим виганда 34, но тогда ессно проблемными оказались все карты а не одна.
глюк может какой с памятью контроллера... позавчера влетел на это с сигуром после обновки. у нескольких сотрудников на одной и той же точке доступа такая ошибка была. при том что они в этот день уже там проходили.
было такое у меня когда из-за плохой изоляции замкнулись проводки и он перешел в режим виганда 34, но тогда ессно проблемными оказались все карты а не одна.
глюк может какой с памятью контроллера... позавчера влетел на это с сигуром после обновки. у нескольких сотрудников на одной и той же точке доступа такая ошибка была. при том что они в этот день уже там проходили.