Как подключить это пожаротушение?
- kROOT
- Специалист
- Сообщения: 13540
- Зарегистрирован: 02 сен 2013, 14:25
- Откуда: youcam.pro
- Контактная информация:
Как подключить это пожаротушение?
Клиент прислал видеовопрос
Может кто подскажет, как эту штуку запустить?
Само видео https://www.youtube.com/watch?v=r485AaANCvs" onclick="window.open(this.href);return false;
Может кто подскажет, как эту штуку запустить?
Само видео https://www.youtube.com/watch?v=r485AaANCvs" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Как подключить это пожаротушение?
На сколько я понял это ТУНГУС у него, а эти два провода идут на пиропатрон.
- kROOT
- Специалист
- Сообщения: 13540
- Зарегистрирован: 02 сен 2013, 14:25
- Откуда: youcam.pro
- Контактная информация:
Re: Как подключить это пожаротушение?
На какие разъемы что подключать? Есть ли какой то безопасный способ тестирования?
Re: Как подключить это пожаротушение?
Замотано что бы не сработало от статики.
А что за извещатель-то? Пламени что ли?
тестируют при отключенных модулях.
напряжение и ток срабатывания для расчета резистора найдете в мануале на тунгус.
от одного извещателя тушение не запускают - накладно. Порошок убирать пробовали? )
А что за извещатель-то? Пламени что ли?
тестируют при отключенных модулях.
напряжение и ток срабатывания для расчета резистора найдете в мануале на тунгус.
от одного извещателя тушение не запускают - накладно. Порошок убирать пробовали? )
- kROOT
- Специалист
- Сообщения: 13540
- Зарегистрирован: 02 сен 2013, 14:25
- Откуда: youcam.pro
- Контактная информация:
Re: Как подключить это пожаротушение?
Человек строитель, который у меня покупал 4G камеру, я этот девайс не видел. Попросил совета.
Скину ему инфу на этот МПП (Н-С2)-6-И-ГЭ-У2, может разберется, я так понял проводки от колбы на 3 и 4 коннектор.
Скину ему инфу на этот МПП (Н-С2)-6-И-ГЭ-У2, может разберется, я так понял проводки от колбы на 3 и 4 коннектор.
Re: Как подключить это пожаротушение?
Правильнее использовать прибор управления пожарный. Который даст подключить несколько шлейфов, реализует тактику И, обеспечит контроль линии, обеспечит блокировку пуска при нахождении людей в зоне, обеспечит возможность ручного пуска и т.п.
Если в извещателе тупая релюха то надобно еще источник питания.
Если в извещателе тупая релюха то надобно еще источник питания.
-
- Специалист
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 23 авг 2018, 08:58
- Откуда: Мытищи
Re: Как подключить это пожаротушение?
Этот датчик и Тунгус это колхоз чистой воды, лучше уж сделать ручной запуск, чем китайским датчиком, порошок убирал, жо*а полнейшая. Использовать устройства типа таких https://www.tinko.ru/search/?q=%D0%A3%D1%81%D0%BF&s=" onclick="window.open(this.href);return false;. Если устройство на видео https://www.tinko.ru/catalog/product/214597/" onclick="window.open(this.href);return false;, то там есть паспорт и схема как подключать. Но не один, а лучше три по схеме последовательно, для безопасности от ложной сработки. И вообще на подключение данных приборов нужна лицензия МЧС
- kROOT
- Специалист
- Сообщения: 13540
- Зарегистрирован: 02 сен 2013, 14:25
- Откуда: youcam.pro
- Контактная информация:
Re: Как подключить это пожаротушение?
Понятно что как надо. На деле есть прибор и есть строитель, который это хочет поставить. Он вроде по паспорту разобрался.
-
- Модератор
- Сообщения: 11123
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Как подключить это пожаротушение?
ой, блин подключит он. У меня есть заказчик который время от времени подкидывает дизеля на монтаж пожаротушения с АСПТ и всеми возможными блокировками. Каждый раз одно и тоже, "Ты модули не подключай" Спрашиваю на кой фиг тогда меня звал и что я тут тогда делаю? Подключу, а вы дальше хотите отрывайте, хотите нет.
Re: Как подключить это пожаротушение?
Да уж действительно тогда смысл во всем этом если их не использовать чтобы было ?GenaSPB писал(а):ой, блин подключит он. У меня есть заказчик который время от времени подкидывает дизеля на монтаж пожаротушения с АСПТ и всеми возможными блокировками. Каждый раз одно и тоже, "Ты модули не подключай" Спрашиваю на кой фиг тогда меня звал и что я тут тогда делаю? Подключу, а вы дальше хотите отрывайте, хотите нет.
-
- Модератор
- Сообщения: 11123
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Как подключить это пожаротушение?
И чтобы было и чтобы при привышении температуры таки хлопнули от само запуска. Просто в дизельных электро установках нет нет да сработает подарка, а порошок из радиатора потом не выковарять ни как.
Re: Как подключить это пожаротушение?
Теперь понятно. Пожаркой не занимаюсь потому и возникают такие вопросы. Эти штуки видел у пожарников и еще похожие, но название не помню.