Почему оконечный резистор ставится в конце

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
OpsSt
Постоянный посетитель
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 22 авг 2019, 17:50

Почему оконечный резистор ставится в конце

Сообщение OpsSt » 22 авг 2019, 18:30

Здравствуйте. Почему оконечный резистор нужно ставить в конце шлейфа?

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Почему оконечный резистор ставится в конце

Сообщение ALEX_SE » 22 авг 2019, 19:53

Разговор про пожарный или охранный ШС? Тут логика разная. Казалось бы можно обойтись вообще без резистора (или конденсатора как например в Рубине). замкнулись контакты - есть тревога.

Но во-первых контакты как правило работают на размыкание (иначе ШС можно замкнуть и заблокировать тем самым ШС). Во-вторых это позволяет отличить КЗ от тревоги (важно в пожарке так как КЗ это не тревога).

В охранке же наоборот тревога и то и другое.
Вот допустим поставили Вы Rок в начале ШС (прямо на клеммы прибора в лучших традициях ОВО). Если после этого резистора замкнуть ШС Вы никогда не увидите тревоги так как для прибора это будет норма. Именно потому резистор и ставится в самом конце.

Владимир_Н
Специалист
Сообщения: 228
Зарегистрирован: 11 янв 2015, 18:06
Откуда: Украина

Re: Почему оконечный резистор ставится в конце

Сообщение Владимир_Н » 23 авг 2019, 15:08

Говоря простым языком, в охранке так делают, чтобы никто из злоумышленников не смог намеренно закоротить шлейф.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Почему оконечный резистор ставится в конце

Сообщение ALEX_SE » 23 авг 2019, 16:45

и для диагностики кз на шлейфе

Tюрин BB
Специалист
Сообщения: 2075
Зарегистрирован: 02 сен 2018, 07:31

Re: Почему оконечный резистор ставится в конце

Сообщение Tюрин BB » 23 авг 2019, 21:09

ALEX_SE, :shock: :shock: внимательно перечитайте ту глупость, которую Вы написали:
ALEX_SE писал(а):
22 авг 2019, 19:53
Вот допустим поставили Вы Rок в начале ШС (прямо на клеммы прибора в лучших традициях ОВО). Если после этого резистора замкнуть ШС Вы никогда не увидите тревоги так как для прибора это будет норма. Именно потому резистор и ставится в самом конце.
:o
Ну а другие ЭТО, тут же подхватили:
Владимир_Н писал(а):
23 авг 2019, 15:08
Говоря простым языком, в охранке так делают, чтобы никто из злоумышленников не смог намеренно закоротить шлейф.
:facepalm:
Любой ППКОП контролирует величину тока через Rок (причем, точно так же контролируется величина пульсирующего/"переменного" тока и через Сок в Рубине, Топазе и прочих) и отклонение величины тока ШС-ОС как в большую так и в меньшую сторону от заданных пределов, приводит к тревоге, а вот если вы, господа, установите Rок/Сок в начале ШС, то при обрыве подобной инсталляции - ток ШС не измениться от слова никак и тревоги не будет, зато, при замыкании - ток увеличится и тревога будет.
Всё тоже самое будет и с ШС-ПС, с той лишь разницей что логика работы у ШС-ПС четырех уровненная - норма, тревога, КЗ, обрыв.

sergvl
Специалист
Сообщения: 1383
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
Откуда: 符拉迪沃斯托克
Контактная информация:

Re: Почему оконечный резистор ставится в конце

Сообщение sergvl » 24 авг 2019, 03:27

У ШС-ПС пяти уровневая - норма, внимание, пожар, КЗ, обрыв.
У ШС-ОС четырёх уровневая - норма, тревога, КЗ, обрыв.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Почему оконечный резистор ставится в конце

Сообщение GenaSPB » 24 авг 2019, 08:50

На клеммы в приборе он ставится последовательно, потому и можно закоротить шлейф и не будет ни какой тревоги.

sergvl
Специалист
Сообщения: 1383
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
Откуда: 符拉迪沃斯托克
Контактная информация:

Re: Почему оконечный резистор ставится в конце

Сообщение sergvl » 24 авг 2019, 11:20

СП 5.13130.2009
13.15.2. Шлейфы пожарной сигнализации проводные и непроводные, а также соединительные линии проводные и непроводные необходимо выполнять с условием обеспечения требуемой достоверности передачи информации и непрерывного автоматического контроля их исправности по всей протяженности.

OpsSt
Постоянный посетитель
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 22 авг 2019, 17:50

Re: Почему оконечный резистор ставится в конце

Сообщение OpsSt » 24 авг 2019, 16:01

Всем ответивших спасибо.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Почему оконечный резистор ставится в конце

Сообщение ALEX_SE » 24 авг 2019, 17:15

Tюрин BB писал(а):
23 авг 2019, 21:09
ALEX_SE, :shock: :shock: внимательно перечитайте ту глупость, которую Вы написали:
ALEX_SE писал(а):
22 авг 2019, 19:53
Вот допустим поставили Вы Rок в начале ШС (прямо на клеммы прибора в лучших традициях ОВО). Если после этого резистора замкнуть ШС Вы никогда не увидите тревоги так как для прибора это будет норма. Именно потому резистор и ставится в самом конце.

Очепятка. конечно надо было написать "разомкнуть" или оборвать.
в принципе в след. сообщении я и написал для контроля обрыва.

Tюрин BB
Специалист
Сообщения: 2075
Зарегистрирован: 02 сен 2018, 07:31

Re: Почему оконечный резистор ставится в конце

Сообщение Tюрин BB » 24 авг 2019, 17:55

GenaSPB писал(а):
24 авг 2019, 08:50
На клеммы в приборе он ставится последовательно, потому и можно закоротить шлейф и не будет ни какой тревоги.
С такой установкой Rок (хоть и крайне редко) я то же сталкивался, НО (!!!) цитирую дословно:
ALEX_SE писал(а):
24 авг 2019, 17:15
Вот допустим поставили Вы Rок в начале ШС (прямо на клеммы прибора в лучших традициях ОВО).
;)

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Почему оконечный резистор ставится в конце

Сообщение ALEX_SE » 24 авг 2019, 18:13

Я именно это и имел в виду - один контакт к клемме второй в шс. и после овошников не раз с таким сталкивался.
таким образом шунтирование шс в любом месте не вызовет тревоги. о чем наверное и написал.
вы меня запутали :)))

Ответить