Доброго времени суток ув. Специалисты!
Имеется задача организовать въезд-выезд транспортных средств через 2 шлагбаума использованием системы автоматического распознавания авто номеров Auto TRASSIR..
Автоматические дорожные шлагбаумы G6000 c платой управления ZL 38, в связке используется контроллер СКУД hikvision ds 2804.
C  платы управления, с контактов устройств управления, куда подключается кнопка, коммутирую провод с контроллером СКУД на контакты аварийного выхода.
Через программу IVMS-4200 пробовал прописать сценарий для управления шлагбаумами. Контроль Доступа-Настройка связи-Добавить_Тип связи_Тип события- дверь_   ЦЕЛЬ ПРИВЯЗКИ –выход тревоги- далее выбираю дверь 1(шлагбаум 1) все это применяю.     
Пробовал переставлять джемпера и NC-NO реле не срабатывает.
Перепробовал все в программе, что то не получается. Сражу скажу, опыт в данном вопросе не имею, учусь с пылу жару, поставили задачу, нужно выполнить. Пробовал звонить в поддержку, что то последнее время она не компетентна, звонишь. задаешь вопрос, на том конце просят подождать, через минут 5 , в общих словах, ничего конкретного не пояснив, в двух словах-в итоге ничего не понятно. Не хочу обидеть уважаемую поддержку. 
Кто имел опыт в данном вопросе, попрошу подключиться. Всем здоровья и заранее СПАСИБО!
			
							Шлагбаум G6000 и контроллер Hikvision DS-2804
- 
				GenaSPB
 - Модератор
 - Сообщения: 11288
 - Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
 - Откуда: Санкт-Петербург
 - Контактная информация:
 
Re: Шлагбаум G6000 и контроллер Hikvision DS-2804
Начни по порядку, сначала добейся замыкания реле контроллера допустим от кнопки запроса на выход. И собственно почему используешь тревожный выход, а не реле замка? И зачем ваще в этой связке контроллер скуд?
			
			
									
									
						- synbuk
 - Новичок
 - Сообщения: 48
 - Зарегистрирован: 31 июл 2015, 16:08
 - Откуда: Москва
 - Контактная информация:
 
Re: Шлагбаум G6000 и контроллер Hikvision DS-2804
Доброго вечера! спасибо, что подключились к обсуждению данного вопроса. Раньше не мог ответить, все в "полях" работал. 
По поводу тревожного выхода,- тут все просто поддержка CAME и Hikvision в один голос твердят, что именно туда и надо коммутировать. Но толком так и не поясняют, почему у меня программного не выходит. Я все таки думаю подключить , как Вы и сказали к реле замка COM NO и далее настроить скрипт Trassir. Что ж будем пробовать, по выполнению отпишусь!
			
			
									
									
						По поводу тревожного выхода,- тут все просто поддержка CAME и Hikvision в один голос твердят, что именно туда и надо коммутировать. Но толком так и не поясняют, почему у меня программного не выходит. Я все таки думаю подключить , как Вы и сказали к реле замка COM NO и далее настроить скрипт Trassir. Что ж будем пробовать, по выполнению отпишусь!