думаю максимум эти камеры будут кушать 0.5А, надо купить хороший 5А БП у китайцев, а родным БП от рега питать рег и тогда все должно хватить.
http://www.ebay.com/itm/12V-5A-60W-AC-D ... 462f05c465" onclick="window.open(this.href);return false; вот такой с ребристой крышечкой и синим огоньком должен пойти, вроде самый надежный из бюджетных
http://www.ebay.com/itm/12V-5A-60W-AC-D ... 462f05c465" onclick="window.open(this.href);return false; вот такой с ребристой крышечкой и синим огоньком должен пойти, вроде самый надежный из бюджетных
Re: Блок питания для 5 ip камер и регистратора
Чтобы не плодить темы, подскажите какой фирмы лучше блоки питания брать под видеонаблюдение?
В своё время ставили б/п SKAT-V.8 но нынче они по цене кусаются.
Так же работал на фирме, там поголовно ставили AccordTec ББП .
Весьма интересными показались б/п Болид РИП-12.
на объекте порядка 100 камер(15 улица , 85 внутри помещения) , стоит 4 бп, два ската (6А) , один из которых уже не выдаёт 12в, и два ноунейм (20А и 5А).
В своё время ставили б/п SKAT-V.8 но нынче они по цене кусаются.
Так же работал на фирме, там поголовно ставили AccordTec ББП .
Весьма интересными показались б/п Болид РИП-12.
на объекте порядка 100 камер(15 улица , 85 внутри помещения) , стоит 4 бп, два ската (6А) , один из которых уже не выдаёт 12в, и два ноунейм (20А и 5А).
Re: Блок питания для 5 ip камер и регистратора
Добрый всем.
Может ламерский вопрос, но все же. У нас видел в продаже БП по 3А - как раз такие какие я хотел - в дин рейку. Будет единая система питания пока 4 ip камер (не РоЕ), в будущем будет 6 камер. Можно ли блоки питания (DC) соединять параллельно в единую сеть, т.е 3А*2=6А ?
Спасибо
Может ламерский вопрос, но все же. У нас видел в продаже БП по 3А - как раз такие какие я хотел - в дин рейку. Будет единая система питания пока 4 ip камер (не РоЕ), в будущем будет 6 камер. Можно ли блоки питания (DC) соединять параллельно в единую сеть, т.е 3А*2=6А ?
Спасибо
-
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: Блок питания для 5 ip камер и регистратора
НетYDen писал(а):Можно ли блоки питания (DC) соединять параллельно в единую сеть, т.е 3А*2=6А ?
А в чем сложность разнести нагрузку по блокам? Лень тянуть отдельную линию? Все равно все подряд вешать на одну линию чревато просадкой напряжения
Re: Блок питания для 5 ip камер и регистратора
Про просадку не подумал.Sergiodemaster писал(а):НетYDen писал(а):Можно ли блоки питания (DC) соединять параллельно в единую сеть, т.е 3А*2=6А ?
А в чем сложность разнести нагрузку по блокам? Лень тянуть отдельную линию? Все равно все подряд вешать на одну линию чревато просадкой напряжения
Хотел проводов меньше.
Буду разносить нагрузку.
Re: Блок питания для 5 ip камер и регистратора
Соединять блоки питания паралельно можно,через выравнивающие резисторы,мощьностью ватт 10 сопротивлением 0,5 ома .
И минимальной разностью выходных напряжений БП. НО лучше все сделать как написано выше
И минимальной разностью выходных напряжений БП. НО лучше все сделать как написано выше
-
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: Блок питания для 5 ip камер и регистратора
Импульсник может очень сильно удивиться "неправильному" выходному напряжению. Поэтому и написал, что "нет".
Re: Блок питания для 5 ip камер и регистратора
Да вы правы с импульсными блоками, пара диодов шотки на выходах нужнаSergiodemaster писал(а):Импульсник может очень сильно удивиться "неправильному" выходному напряжению. Поэтому и написал, что "нет".
-
- Модератор
- Сообщения: 11108
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Блок питания для 5 ip камер и регистратора
Тогда он конечно не удивится, но и потерянтся какой либо смысл от такого подключения.
Re: Блок питания для 5 ip камер и регистратора
Резисторы конечно не нужны . Блоки питания работать параллельно будут, подключаемая нагрузка возрастет.GenaSPB писал(а):Тогда он конечно не удивится, но и потерянтся какой либо смысл от такого подключения.
А это то о чем спрашивали
Re: Блок питания для 5 ip камер и регистратора
Не нужны резисторы, а диоды лучше поставить, смысл не потеряется, мощность сдвоенного бп будет естественно в 2 раза больше (за исключением потерь на диодах). Диоды нужны для того, чтобы в случае кз в одном бп, следом за ним не сгорел и второй. Но так лучше не делать. Лучше питать камеры разными кабелями и от разных бп. Хотя бы по секторам делить. Потом легче обслуживать.
Re: Блок питания для 5 ip камер и регистратора
Не только для защиты от короткого, как раз короткое импульсник переживет хоть с диодом хоть без него, спокойно уйдет в защиту . А вот как раз для того чтобы как писали выше "импульсник не удивился напряжению на выходе " и не начал от удивления регулировать свое ))