извещатель ИП 212/101-4-A1R
- 
				alexei_kaz
 - Новичок
 - Сообщения: 22
 - Зарегистрирован: 12 янв 2015, 20:02
 
извещатель ИП 212/101-4-A1R
подскажите пожалуйста, возможно ли настроить данные извещатели на сработку от двух извещателей (двухступенчатую) ?
у нас на объекте стоит система пожаротушения, и нужно чтобы она не запускалась от сработки одного извещателя.
			
			
									
									
						у нас на объекте стоит система пожаротушения, и нужно чтобы она не запускалась от сработки одного извещателя.
- 
				GenaSPB
 - Модератор
 - Сообщения: 11288
 - Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
 - Откуда: Санкт-Петербург
 - Контактная информация:
 
Re: извещатель ИП 212/101-4-A1R
Это функция ППК, добавьте к ним добавочные сопротивления.
			
			
									
									
						- 
				alexei_kaz
 - Новичок
 - Сообщения: 22
 - Зарегистрирован: 12 янв 2015, 20:02
 
Re: извещатель ИП 212/101-4-A1R
у нас сейчас такая схема собрана на ИП-212-45 с дополнительными резисторами. ППК "ВЭРС-ПК".
т.е. можно так же сделать и с извещателями ИП 212/101-4-A1R? еще вопрос, планируем на этот шлейф установить 2 ручных извещателя. не будут они конфликтовать в данной схеме?
			
			
									
									
						т.е. можно так же сделать и с извещателями ИП 212/101-4-A1R? еще вопрос, планируем на этот шлейф установить 2 ручных извещателя. не будут они конфликтовать в данной схеме?
Re: извещатель ИП 212/101-4-A1R
на каком собственно основании тушение пускаете от прибора который не сертифицирован как ППУ?
На сколько помню ВЭРС-ПК вообще работает по принципу перезапроса. В этом случае при использовании разных шлейфов в каждом помещении не менее 3 извещателей надо.
			
			
									
									
						На сколько помню ВЭРС-ПК вообще работает по принципу перезапроса. В этом случае при использовании разных шлейфов в каждом помещении не менее 3 извещателей надо.
- 
				alexei_kaz
 - Новичок
 - Сообщения: 22
 - Зарегистрирован: 12 янв 2015, 20:02
 
Re: извещатель ИП 212/101-4-A1R
у нас в помещении установлено 11 извещателей ИП-212-45 с добавочными резисторами.
на приборе только этот один шлейф.
при сработке двух извещателей запускается система.
мне нужно чтобы были именно комбинированные извещатели. и срабатывали именно от двух извещателей.
система пожаротушения (водой) по потолку идут трубы с водой.
если ВЭРС не подходит, что какой выбрать, подскажите.
вот этот С2000-АСПТ?
			
			
									
									
						на приборе только этот один шлейф.
при сработке двух извещателей запускается система.
мне нужно чтобы были именно комбинированные извещатели. и срабатывали именно от двух извещателей.
система пожаротушения (водой) по потолку идут трубы с водой.
если ВЭРС не подходит, что какой выбрать, подскажите.
вот этот С2000-АСПТ?
- 
				GenaSPB
 - Модератор
 - Сообщения: 11288
 - Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
 - Откуда: Санкт-Петербург
 - Контактная информация:
 
Re: извещатель ИП 212/101-4-A1R
Да. А вы без проекта чтоли работаете?
			
			
									
									
						- 
				alexei_kaz
 - Новичок
 - Сообщения: 22
 - Зарегистрирован: 12 янв 2015, 20:02
 
Re: извещатель ИП 212/101-4-A1R
вот как раз делаем проект. хотят из нас проектировщиков сделать.
			
			
									
									
						Re: извещатель ИП 212/101-4-A1R
Вам на 0-1 уже сказали что думают 
 и подсказали.