Все вопросы по системам контроля доступа, учету рабочего времени, домофонам и интеркомам.
Ответить
Dzmitry
Специалист
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 27 май 2013, 21:06

Считыватель вместо кнопки выхода

Сообщение Dzmitry » 08 июн 2025, 18:26

Всем привет, подскажите как реализовать момент - вместо кнопки выхода считка на открытие замка. Замок электромагнит, блок 12в на улице у калитки, снаружи стоит IP-панель iFLOW F-VI-1401IPMCE1 со считкой Mifare, в доме IP-монитор. Заказчик принципиально хочет выходить с того же ключа с которым и заходит :?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11252
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Считыватель вместо кнопки выхода

Сообщение GenaSPB » 08 июн 2025, 22:22

У панельки нет возможности подключать доп считку? Автономных контроллеров на mifare не припомню и тут либо контроллер со считкой ставить, либо автономный и карты с двумя чипами em marine mifare 1k

hivsal
Специалист
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 18 июн 2015, 19:56

Re: Считыватель вместо кнопки выхода

Сообщение hivsal » 09 июн 2025, 01:38

https://tantos.pro/schityvateli-kart/ts ... ml#manuals
И просто правильно подключить к вызывной панели (вместо кнопки выхода).

Dzmitry
Специалист
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 27 май 2013, 21:06

Re: Считыватель вместо кнопки выхода

Сообщение Dzmitry » 28 июн 2025, 18:24

hivsal писал(а):
09 июн 2025, 01:38
https://tantos.pro/schityvateli-kart/ts ... ml#manuals
И просто правильно подключить к вызывной панели (вместо кнопки выхода).
как я понимаю, нужно на контроллер подать питание и подвязать его к панели по схеме подключения кнопки выхода?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11252
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Считыватель вместо кнопки выхода

Сообщение GenaSPB » 01 июл 2025, 23:52

Dzmitry писал(а):
28 июн 2025, 18:24
как я понимаю, нужно на контроллер подать питание и подвязать его к панели по схеме подключения кнопки выхода?
Верно. Выход на замок, использовать как реле для замыкания основного контроллера. Вот только предупреждаю, админить СКУД по мастер картам тот еще бред.

Dzmitry
Специалист
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 27 май 2013, 21:06

Re: Считыватель вместо кнопки выхода

Сообщение Dzmitry » 02 июл 2025, 07:39

GenaSPB писал(а):
01 июл 2025, 23:52
Dzmitry писал(а):
28 июн 2025, 18:24
как я понимаю, нужно на контроллер подать питание и подвязать его к панели по схеме подключения кнопки выхода?
Верно. Выход на замок, использовать как реле для замыкания основного контроллера. Вот только предупреждаю, админить СКУД по мастер картам тот еще бред.
все прекрасно заработало :beach: тут проход на 10 человек, поэтому норм. У тантоса пульт даже есть для админа)