Считыватель вместо кнопки выхода

Все вопросы по системам контроля доступа, учету рабочего времени, домофонам и интеркомам.
Ответить
Dzmitry
Специалист
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 27 май 2013, 21:06

Считыватель вместо кнопки выхода

Сообщение Dzmitry » 08 июн 2025, 18:26

Всем привет, подскажите как реализовать момент - вместо кнопки выхода считка на открытие замка. Замок электромагнит, блок 12в на улице у калитки, снаружи стоит IP-панель iFLOW F-VI-1401IPMCE1 со считкой Mifare, в доме IP-монитор. Заказчик принципиально хочет выходить с того же ключа с которым и заходит :?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11248
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Считыватель вместо кнопки выхода

Сообщение GenaSPB » 08 июн 2025, 22:22

У панельки нет возможности подключать доп считку? Автономных контроллеров на mifare не припомню и тут либо контроллер со считкой ставить, либо автономный и карты с двумя чипами em marine mifare 1k

hivsal
Специалист
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 18 июн 2015, 19:56

Re: Считыватель вместо кнопки выхода

Сообщение hivsal » 09 июн 2025, 01:38

https://tantos.pro/schityvateli-kart/ts ... ml#manuals
И просто правильно подключить к вызывной панели (вместо кнопки выхода).

Ответить

Вернуться в «Контроль доступа, домофоны, учет рабочего времени.»