День добрый помогите подобрать ИБП!!!!

Имею 3 видеокамеры + 1 коммутатор+ БП для коммутатора, камеры подключаю по PoE.

2 камеры с PZT DS-2DF7225IX-AELW Потребляемая мощность 60Вт макс. (AC24B); 50Вт макс. (Hi-PoE);

1 камера DS-2CD2T25FWD-I5/I8 Потребляемая мощность -I5: 12 VDC ± 25%, 7 W; PoE, 9 W -I8: 12 VDC ± 25%, 10 W; PoE, 12.5 W

Подобрал из за камер PTZ коммутатор EX78602-0YB Потребляемая мощность_180 ВА + Б/П В SDR-240-48 240ВТ/5А – 1 шт.

Необходимо подобрать ИБП с резервным питание 1 час и функцией (SMNP) функция контроля работы ИБП.

Я совсем голову сломал.. помогите разобраться!

Если нужна какая либо еще информация напишу, хотя вроде все написал.

:dash: :dash: :dash:

Рустам
Специалист
Сообщения: 3932
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: ИБП на 48 вольт помогите подобрать!!!

Сообщение Рустам » 10 янв 2019, 09:25

Почему ИПБ вдруг на 48 Вольт, а не на 220 Вольт? Почему БП на 48 Вольт вместо 56 Вольт по спецификации коммутатора?
Что-то всё как наобум ...

Pavelsoft
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 07:10

Re: ИБП на 48 вольт помогите подобрать!!!

Сообщение Pavelsoft » 10 янв 2019, 09:34

ИБП на 220 от сети, все верно, на выходе необходимо дать 48 вольт, таки напряжением питается БП коммутатора.

Pavelsoft
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 07:10

Re: ИБП на 48 вольт помогите подобрать!!!

Сообщение Pavelsoft » 10 янв 2019, 09:37

Pavelsoft писал(а):ИБП на 220 от сети, все верно, на выходе необходимо дать 48 вольт, таки напряжением питается БП коммутатора.
А PZT камеры 2 шт одновременно с потребляемой мощностью может работать только такой коммутатор, брать большой по портам нет необходимости.

Аватара пользователя
kROOT
Специалист
Сообщения: 13820
Зарегистрирован: 02 сен 2013, 14:25
Откуда: youcam.pro
Контактная информация:

Re: ИБП на 48 вольт помогите подобрать!!!

Сообщение kROOT » 10 янв 2019, 11:08

https://videoglaz.ru/istochniki-bespere ... taniya-48v" onclick="window.open(this.href);return false; сойдет?

Pavelsoft
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 07:10

Re: ИБП на 48 вольт помогите подобрать!!!

Сообщение Pavelsoft » 10 янв 2019, 11:16

Я точно такой же подобрал, да. СКАТ это единственное решение, ну по крайней мере то что накопал, но беда а том, что у него нет платы контроля (SMNR).

Рустам
Специалист
Сообщения: 3932
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: ИБП на 48 вольт помогите подобрать!!!

Сообщение Рустам » 10 янв 2019, 11:41

Pavelsoft писал(а):ИБП на 220 от сети, все верно, на выходе необходимо дать 48 вольт, таки напряжением питается БП коммутатора.
1. Насколько я вижу, коммутатору нужно питание не 48В, а 55В (52 - 57)VDC https://www.prosoft.ru/cms/f/467299/%D0 ... X78602.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Насколько я вижу, у этого блока питания входное напряжение AC 88...264 В или DC 124...370 В, но не 48 Вольт https://www.chipdip.ru/product/sdr-240-48" onclick="window.open(this.href);return false;
Другое дело, если Вы хотите зарезервировать питание не на входе Блока питания, а на входе коммутатора (через два диода что ли?), но и тогда нужно 55Вольт, а не 48 Вольт на бесперебойнике.
Самое простое - поставить обычный ИБП на 220Вольт перед блоком питания коммутатора.

Pavelsoft
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 07:10

Re: ИБП на 48 вольт помогите подобрать!!!

Сообщение Pavelsoft » 10 янв 2019, 11:54

Рустам писал(а):
Pavelsoft писал(а):ИБП на 220 от сети, все верно, на выходе необходимо дать 48 вольт, таки напряжением питается БП коммутатора.
1. Насколько я вижу, коммутатору нужно питание не 48В, а 55В (52 - 57)VDC https://www.prosoft.ru/cms/f/467299/%D0 ... X78602.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Насколько я вижу, у этого блока питания входное напряжение AC 88...264 В или DC 124...370 В, но не 48 Вольт https://www.chipdip.ru/product/sdr-240-48" onclick="window.open(this.href);return false;
Другое дело, если Вы хотите зарезервировать питание не на входе Блока питания, а на входе коммутатора (через два диода что ли?), но и тогда нужно 55Вольт, а не 48 Вольт на бесперебойнике.
Самое простое - поставить обычный ИБП на 220Вольт перед блоком питания коммутатора.
Так обычный бесперебойник на выходе дает 12 В. А мне нужно запитать по PoE 3 камеры 2 из них берут по 24 В_ каждая, а- 1 _12 В. Из за этого и взял коммутатор,+ его (ИБП) на час автономной работы подобрать нужно+ (SMNP)... Я вот совсем потерялся...Может хоть какой нибудь подобный есть, ткните носом..((

Рустам
Специалист
Сообщения: 3932
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: ИБП на 48 вольт помогите подобрать!!!

Сообщение Рустам » 10 янв 2019, 12:05

Pavelsoft писал(а):Так обычный бесперебойник на выходе дает 12 В.
У обычного компьютерного ИБП и на входе и на выходе - 220Вольт. Его ставите между розеткой 220В и своей системой - и питание системы станет бесперебойным.

Аватара пользователя
KonBez
Специалист
Сообщения: 1308
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 14:25
Контактная информация:

Re: ИБП на 48 вольт помогите подобрать!!!

Сообщение KonBez » 10 янв 2019, 16:15

Pavelsoft писал(а):
ну по крайней мере то что накопал, но беда а том, что у него нет платы контроля (SMNR).
Блок контроля напряжения или что это? У Бастиона есть разные допы.

Pavelsoft
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 07:10

Re: ИБП на 48 вольт помогите подобрать!!!

Сообщение Pavelsoft » 11 янв 2019, 04:30

KonBez писал(а):
Pavelsoft писал(а):
ну по крайней мере то что накопал, но беда а том, что у него нет платы контроля (SMNR).
Блок контроля напряжения или что это? У Бастиона есть разные допы.[/qu
(SMNR) Плата системы контроля работы сети и оборудования, ИБП должен обладать возможностью ее установки.
Про допы посмотрю конечно Спасибо!

S@rge
Специалист
Сообщения: 701
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 09:34

Re: ИБП на 48 вольт помогите подобрать!!!

Сообщение S@rge » 11 янв 2019, 19:15

Так а в чем проблема взять какой-нибудь APC Smart-UPS и вставить в него плату с SNMP (или подключить его через USB/RS232 к компу с установленным Powershute, который ЕМНИП может рассылать показания по SNMP)? А в него уже втыкать родные БП от оборудования. Но чтобы он держал час, понадобятся внешние батарейные блоки.

Но если на выходе ИБП надо именно 48В, то гуглится вот такое.