Спасибо огромное за ссылочку!!! Сохраню к себе! выучу как отче наш!))) ИБП подобрал!) В итоге поставили обычный ИБП на 220 с дополнительными внешними батареями! Спасибо всем за помощь!) Тема закрьа!S@rge писал(а):Так а в чем проблема взять какой-нибудь APC Smart-UPS и вставить в него плату с SNMP (или подключить его через USB/RS232 к компу с установленным Powershute, который ЕМНИП может рассылать показания по SNMP)? А в него уже втыкать родные БП от оборудования. Но чтобы он держал час, понадобятся внешние батарейные блоки.
Но если на выходе ИБП надо именно 48В, то гуглится вот такое.