Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
-
Vovan064
Сообщение
Vovan064 » 20 окт 2008, 09:42
Ребят, подскажите, можно ли организовать охранно-пожарную сигнализацию по локальной сети? Как это сделать?
-
bobahvtb24
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 12 ноя 2008, 18:24
-
Контактная информация:
Сообщение
bobahvtb24 » 12 ноя 2008, 18:36
Если ты еще не смонтировал ! Посмотри на Болид ! У них сейчас преобразователи есть которые по сети работают ! Поставил преобразователь и любое их оборудование. Монтировал объект. 96 приборов ! Работает на 5+ ! Связь не хуже чем обычно !
-
Videon
- Site Admin
- Сообщения: 2199
- Зарегистрирован: 17 дек 2006, 00:44
- Откуда: Питер
-
Контактная информация:
Сообщение
Videon » 12 ноя 2008, 20:34
А сертификаты пожарные на это все есть?
-
molyman
- Специалист
- Сообщения: 400
- Зарегистрирован: 23 фев 2009, 16:55
- Откуда: Москва
-
Контактная информация:
Сообщение
molyman » 02 апр 2009, 23:25
У вездесущего Болида сертификаты точно есть. Систему по TCP/IP Болидовскую я юзал проблем нет, коректно надо настраивать только master Ethernet и slave Ethernet. И еще в сети лучше приборы master и slave делать в другой подсети, а не в одной подсети с офисом допустим, при тесте появлялся некий трабл с пропаданием связи.
-
viktorflam
- Новичок
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 окт 2009, 15:06
Сообщение
viktorflam » 27 окт 2009, 15:27
можно использовать вообще любые сетевые контроллеры, которые имеют шину RS485. ставишь конвертер nPort и в путь-дорогу, хоть в разных странах контроллеры в одну кучу подключай...
-
kodt
- Новичок
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 28 ноя 2009, 11:48
- Откуда: Ленинград
-
Контактная информация:
Сообщение
kodt » 28 ноя 2009, 11:58
Legos.
конвертеры cle lbus-tcp/ip. так же существуют com и usb конвертеры.
юзается ПО Legos.
система удобная, гибкая. но встречаются проблемы с железом. год назад было закуплено большое количество их оборудования, из которого контролеры L3U оказались неработоспособными.
-
molyman
- Специалист
- Сообщения: 400
- Зарегистрирован: 23 фев 2009, 16:55
- Откуда: Москва
-
Контактная информация:
Сообщение
molyman » 29 ноя 2009, 11:03
kodt писал(а):Legos.
конвертеры cle lbus-tcp/ip. так же существуют com и usb конвертеры.
юзается ПО Legos.
система удобная, гибкая. но встречаются проблемы с железом. год назад было закуплено большое количество их оборудования, из которого контролеры L3U оказались неработоспособными.
Лучше не стоит хоть у них и есть такие штуки мы не год назад а 3 года сталкивались с железом Legos наплювался до одури с ним. А судя по вашим замечаниям ни чего не изменилось в компании Legos.
-
ALKO-ZVER
- Специалист
- Сообщения: 1715
- Зарегистрирован: 06 дек 2008, 07:56
- Откуда: г.Уфа
Сообщение
ALKO-ZVER » 30 ноя 2009, 21:45
Если мне память не изменяет, есть что-то вроде С2000, только умеющее работать с компами... Попадалось как-то раз, но даже не запомнил модель, т.к. считаю не совсем правильным доверять ОПС всяким там локалкам и компам... Надёжность в разы ниже, да и толку не так уж и много!
-
molyman
- Специалист
- Сообщения: 400
- Зарегистрирован: 23 фев 2009, 16:55
- Откуда: Москва
-
Контактная информация:
Сообщение
molyman » 01 дек 2009, 09:51
Угу есть причем 2 устройиства надо ставить называется С2000-Ethernet
Один делать мастер один слейв. Работает нормально - проверенно!
-
olegflip
- Специалист
- Сообщения: 535
- Зарегистрирован: 21 окт 2008, 08:54
- Откуда: Питер
Сообщение
olegflip » 01 дек 2009, 18:40
А нам не понравились. МОХА удобнее и лучше работает.
-
molyman
- Специалист
- Сообщения: 400
- Зарегистрирован: 23 фев 2009, 16:55
- Откуда: Москва
-
Контактная информация:
Сообщение
molyman » 02 дек 2009, 11:45
Ну на вкус и цвет все фломастеры разные !!!