Последовательно или параллельно ?
Последовательно или параллельно ?
Господа монтажники! Встречал оба варианта проводки питания к камерам, все таки как оно правильней?
			
			
									
									
						- 
				Sergiodemaster
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: Последовательно или параллельно ?
Может, имелось в виду - транзитом или отдельной линией?
Про утку тоже сюда надо...
			
			
									
									
						Про утку тоже сюда надо...
Re: Последовательно или параллельно ?
Встречал такую схему: идет линия питания от блока питания до последней камеры, а между этими устройствами к этой же линии подключено некоторое количество камер.Sergiodemaster писал(а):Может, имелось в виду - транзитом или отдельной линией?
Про утку тоже сюда надо...
Сам делаю к каждой камере свою линию.
И что такое утка в данном случае?
- 
				Sergiodemaster
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: Последовательно или параллельно ?
А что Вас, собственно, смущает в подключениях?
Отдельный кабель обычно лучше, но не всегда рационально.
Если транзитное питание по просадке напряжения проходит - почему бы и нет? (В случае подключения отдельным коаксиалом, либо витой парой)
			
			
									
									
						Отдельный кабель обычно лучше, но не всегда рационально.
Если транзитное питание по просадке напряжения проходит - почему бы и нет? (В случае подключения отдельным коаксиалом, либо витой парой)
Re: Последовательно или параллельно ?
Помню давно,(1982) еще в кружке радиотехническом преподаватель (спасибо ему) , объяснял так ,  что такое параллельное и последовательное соединение. 
Летят утки , нос к (жо*е) хвосту ,нос к (жо*е) хвосту это последовательное соединение . 
 
Охотник убил уток и собрал нос к носу ,хвост к хвосту это параллельное соединение 
 
Нос это плюс БП, хвост это минус БП 
 
Я не совсем понимаю как можно камеры подключить последовательно ,это практически не возможно даже на повышенное напряжение (будет проблема с общим проводом ).
По этому камеры подключаются всегда параллельно источнику питания, а вот кабель может быть отдельный к каждой камере, или один ( шлейфом ) к первой от нее на вторую и далее .
			
			
									
									
						Летят утки , нос к (жо*е) хвосту ,нос к (жо*е) хвосту это последовательное соединение .
 
 Охотник убил уток и собрал нос к носу ,хвост к хвосту это параллельное соединение
 
 Нос это плюс БП, хвост это минус БП
 
 Я не совсем понимаю как можно камеры подключить последовательно ,это практически не возможно даже на повышенное напряжение (будет проблема с общим проводом ).
По этому камеры подключаются всегда параллельно источнику питания, а вот кабель может быть отдельный к каждой камере, или один ( шлейфом ) к первой от нее на вторую и далее .
- 
				www.videodom34.ru
- Новичок
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 авг 2015, 21:17
Re: Последовательно или параллельно ?
ну он про шлейф и имел ввиду когда говорил про "Последовательно"nik_nik писал(а):Помню давно,(1982) еще в кружке радиотехническом преподаватель (спасибо ему) , объяснял так , что такое параллельное и последовательное соединение.
Летят утки , нос к (жо*е) хвосту ,нос к (жо*е) хвосту это последовательное соединение .
Охотник убил уток и собрал нос к носу ,хвост к хвосту это параллельное соединение
Нос это плюс БП, хвост это минус БП
Я не совсем понимаю как можно камеры подключить последовательно ,это практически не возможно даже на повышенное напряжение (будет проблема с общим проводом ).
По этому камеры подключаются всегда параллельно источнику питания, а вот кабель может быть отдельный к каждой камере, или один ( шлейфом ) к первой от нее на вторую и далее .
Re: Последовательно или параллельно ?
На шлейфе камеры то же параллельно друг дружке сидят . при чем обеими ногами (полюсами)  
			
			
									
									
						